锅炉房通风问题
qidaodongnanfang
2010年10月22日 11:00:44
来自于通风排烟
只看楼主

一个锅炉房里有两个锅炉 一台6T 一台1T 那么这个锅炉房如果是自然通风 通风量是多少呢?是不是要根据锅炉的散热量计算一下?对窗户多少(窗墙比什么的)有什么要求啊?(没有接触过这些东西,希望各位前辈能给些指导)

一个锅炉房里有两个锅炉 一台6T 一台1T 那么这个锅炉房如果是自然通风 通风量是多少呢?是不是要根据锅炉的散热量计算一下?对窗户多少(窗墙比什么的)有什么要求啊?
(没有接触过这些东西,希望各位前辈能给些指导)
免费打赏
zzj214ido
2010年10月26日 21:47:55
12楼
我是来学习的
回复
river882
2010年10月27日 10:46:00
13楼
一般地上锅炉房的话看锅炉类型,曾燃锅炉或者燃油燃气锅炉,一般按锅炉产热量1T/H 需要空气量1000M3/H 估算即可,由此可以确定自然通风百叶的面积。
同时还要满足锅炉房泄爆面积,距离看锅炉规范了。
回复
dxq321
2010年10月27日 14:34:58
14楼
有的设备自带通风量,不用计算,根据参数选就行
回复
冀州焖饼
2017年06月06日 18:05:29
15楼
换气次数取多少呢?