摘要 上海环球金融中心核心筒结构施工采用了整体自升钢平台脚手模板体系但在核心筒的三道劲性析架层中有伸臂析架与外围钢结构相连,给模板提升带来困难针对此难题,利用钢平台空中分体组合施工方法,并结今传统模板脚手施工工艺,完成了劲性析架层结构的施工,实现了模架施工技术的创新,亦为同类结构超高层施工积累了经验。
关键词 核心筒结构 劲性衍架 伸臂析架 钢筋混凝土 模板脚手 施工技术
回复
3楼
工程概况
上海环球金融中心工程主体结构是由钢筋混凝土结构和钢结构组成的钢混结构。主楼核心筒位于整个结构的中部 ,为了增强钢筋混凝土核心筒自身刚度,同时使钢筋混凝土核心筒结构与外围的钢结构具有强有力的连接 ,核心筒结构在28FL 一31FL 、52FL一55FL 、57FL 一60FL 墙体内设置了三道劲性析架 ,并通过伸臂析架与外围钢结构连接。核心筒劲性析架层结构层高为 4.2m 和 5.25m两种。
在核心筒劲性析架层中,由于墙体内设置了环状劲性钢桁架,而核心筒结构采用了整体自升钢平台脚手模板体系 ,在满足先行完成环状钢桁架吊装的条件下 ,整体自升钢平台脚手模板系统由于钢平台内外连杆受到阻挡 ,对提升带来困难。
本文主要论述在核心筒劲性桁架层中利用钢平台空中分体组合施工方法 ,并结合传统模板脚手施工工艺 ,完成劲性桁架层结构施工的工艺创新。
回复
5楼
望大家能下载下来看看学习下