建筑平面设计和结构设计1.设计资料1.1 工程概况 某四层现浇框架居民楼,位于湖北省武汉市,共4层,每层高3.300m,总高13.200m。1.2 建筑功能 民用建筑,三室三厅两卫,每单元有两户。1.3 结构选型结构体系选型:采用钢筋混凝土现浇框架结构体系。屋面结构:采用现浇钢筋混凝土屋盖,刚柔性相结合的屋面,屋面板厚120mm。1.4 材料选用混凝土:梁、柱、板均采用C25;
1.设计资料
1.1 工程概况
某四层现浇框架居民楼,位于湖北省武汉市,共4层,每层高3.300m,总高13.200m。
1.2 建筑功能
民用建筑,三室三厅两卫,每单元有两户。
1.3 结构选型
结构体系选型:采用钢筋混凝土现浇框架结构体系。
屋面结构:采用现浇钢筋混凝土屋盖,刚柔性相结合的屋面,屋面板厚120mm。
1.4 材料选用
混凝土:梁、柱、板均采用C25;
钢筋:柱和梁的钢筋采用热轧钢筋HRB335,板的钢筋和箍筋采用热轧钢筋HRB235;
墙体:采用水泥空心砖,重度 = ;
窗:钢塑门窗, =
门:木门, =
1.5 风荷载
武汉五十年一遇基本风压:
但此处不考虑风荷载的作用。
1.6 抗震设计
抗震烈度7(0.1g),场地类别2,框架抗震等级3。
2.构件尺寸定义
2.1 柱的尺寸
按 估算每根柱的轴力,依据轴压比、混凝土等级、建筑层数等参数初选截面尺寸。
由建筑平面图(见图2.1结构平面计算简图)可知,在该户型中受力最大的为由轴线3和轴线C、轴线11和轴线C所确定的柱,计算的范围如图示(图2.1),假设柱的尺寸为350mm 350mm,则
荷载
长细比为: ,查表得其稳定系数 。
则
,考虑柱子的偏心影响
最终取b=400mm。
则所有的柱都采用350mm 350mm的截面尺寸。
其中N—柱所受荷载;H—楼层层高;A—柱的截面尺寸;b—柱的边长。
2.2 梁的尺寸
梁高一般按刚度要求初步估算,然后再根据荷载大小及构造要求初步确定。根据刚度要求:
次梁 h=(1/12~1/18)L,b=(1/2~1/3)h
主梁 h=(1/8~1/14)L,b=(1/2~1/3)h
其中L—梁的跨度;h—梁的截面高度;b—梁的截面宽度
取B、E轴线之间,5、9轴线上的主梁计算,L=6000mm,则h可取750mm~427mm,最终选择h=500mm,按公式选择b=250mm。
次梁的方法与主梁的方法一样,最终确定为h=400mm,b=200mm。
梁的截面尺寸:
主梁:250mm 500mm
次梁:200mm 400mm
结构平面计算简图(图2.1)如下所示,
图2.1结构平面计算简图
2.3 板的厚度尺寸
板的厚度尺寸一般按刚度要求初步估算,然后再根据荷载大小及构造要求初步确定。根据刚度要求:板厚 且 :L—板短边的长度。
由图取L=4200mm,可得(1/40)L=105mm,选择板厚h =120mm。
3 荷载统计
3.1 恒载标准值计算
屋面
20mm厚板底混合砂浆打底
120mm厚钢筋混凝土现浇屋面
隔汽层,刷冷底子油一道,热沥青玛啼脂二道,重量忽略不计
预制膨胀珍珠岩块,最薄处50mm厚,最厚处220mm厚,平均厚度135mm
40mm厚1:2.5水泥砂浆找平
二毡三油防水层:
总计 gk=
标准层
大理石面层,水泥砂浆插缝
30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,面上撒2厚素水泥
水泥浆结合层一道
120mm厚钢筋混凝土现浇楼面
10mm厚混合砂浆抹灰层
总计: gk=
墙体
20mm厚底混合砂浆双面粉刷
水泥空心砖
总计 gk=
梁上的恒荷载
其中由二级次梁传来的荷载简化为集中力,传递到对应一级次梁和主梁上
屋面层梁上的均布恒荷载
主梁上的均布恒荷载
20mm厚底混合砂浆双面粉刷
20mm厚底混合砂浆底面粉刷
总计 gk=
一级次梁上的均布恒荷载
