1栋5层办公楼,建筑面积1万平米,多层,设置风机盘管系统,不设新风系统,没有风道,请哪位高手指教,此建筑是否属于"建规"规定的"设有中央空调系统",是否需要设置自动喷水系统?谢谢!! 我有点晕!!

1栋5层办公楼,建筑面积1万平米,多层,设置风机盘管系统,不设新风系统,没有风道,请哪位高手指教,此建筑是否属于"建规"规定的"设有中央空调系统",是否需要设置自动喷水系统?谢谢!! 我有点晕!!
免费打赏
yong741
2002年05月21日 00:36:04
2楼
我没搞懂即有风机盘管为何不设新风系统,若不含新风管道按上海规范不称之为中央空调可不设自动喷淋,最好与当地消防部门协商一下,看看职能部门的意见。
回复
hcding
2002年05月21日 00:45:04
3楼
只设置风机盘管,不设新风系统,就是不换气罢了,不知在北京地区如何规定这样的情况,有作过类似工程的请赐教,谢谢!我有点晕!!
回复
cell
2002年05月21日 01:00:00
4楼
可不设喷洒,因无风道,建规有说明
回复
soq
2002年05月21日 08:55:23
5楼
同意楼上的观点。不设新风,就相当于很多的分体式空调在工作,不存在可促使火灾蔓延的渠道(风道),所以应该不设。
回复
hcding
2002年05月21日 23:27:13
6楼
谢谢各位
回复
刘峰
2002年05月26日 13:18:56
7楼
如果是纯办公楼,即使设风管中央空调,也可以不设喷淋
回复
churlse
2002年05月26日 19:49:22
8楼
我们有个工程,属于留学生公寓改造,一间房一间房的,就加了消火栓和喷淋和火灾报警,没空调和风机盘管,用分体空调(每间房)(北京)
回复
xiaoxiao
2003年11月07日 12:42:02
9楼
我做过一个类似的项目,就没有设置.消防同意的
回复
xiaoxiao
2003年11月07日 12:42:06
10楼
我做过一个类似的项目,就没有设置.消防同意的
回复
sun_xuesong
2003年11月10日 10:39:30
11楼
同意楼上观点,不设
回复