防洪堤工程
tdp007
tdp007 Lv.7
2006年01月13日 10:01:38
只看楼主

图纸简介: 包括:断面图、排污管图、踏步平面图、细部图。供参考! 附件名:20061131137115238354.zip 文件大小:280K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

包括:断面图、排污管图、踏步平面图、细部图。供参考!



附件名:20061131137115238354.zip

文件大小:280K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
wenki2000
2006年03月07日 22:31:17
2楼
仔细看过了,发表一下自己的 看法:
总的来说标注比较详细,基本可以作为施工的依据。
不足:严格来说,图纸没有按照水工制图相关规范执行。
体现在:
1、如标注箭头使用的不规范(水工图中使用斜线标注)
2、字体不统一
3、原地面线应使用虚线
4、图纸给人感觉有些不协调。填充图案给人多少有些随意的感觉,表现在:砼的填充、干砌石的填充等
提几点设计上的疑问:
1、所埋涵管建议采用钢筋砼管
2、栏杆的大样图缺。(虽然有相关图集可查,但在说明中应该体现)
回复
xiexianjian2004
2006年03月08日 09:00:16
3楼
总的来说蛮好的,,值得借鉴
还缺一张平面位置图吧
不然好多图看起来有一点.....
看高程应该是江浙一带的吧,,,
不过我还有一点疑问,,就是怎么有好多个断面是反坡呢?
回复
tdp007
2006年03月10日 14:47:40
4楼
2楼的大哥应该做设计很久了,问题指出的很好,觉得太高抬俺了,不过看了很高兴。
说明一下:1、平面图由于是经纬仪测量,所以是手绘图;
2、此工程是用来上报的,基本是不可能施工的(设计者的悲哀啊);
3、栏杆不能是临时加的,由于时间紧,详图没有画。
我做设计时间很短,也就一个人指导,开始就知道此工程不会施工,可是还是要做!!
回复
xiaoyang
2006年06月23日 16:17:41
5楼
好东西谢谢拿出来大家一起分享!
回复
zhouxfvip
2006年07月06日 14:24:59
6楼
作过一些防洪堤的设计,下载看看,能不能帮助和提高
回复
lwp671112
2006年07月06日 23:33:40
7楼
下载看后,总体感觉不错,细部结构及标注也挺详细,值得参考
看后发表一下自己的意见:(上面同志提到的就不再重复)
1.从图中看,防洪墙基础埋深较浅,不满足堤防设计规范要求(即堤脚护砌深度应在冲刷线以下0.5-1.0m);
2.在图W-14(15)中,考虑防洪墙高度达7.5m,排水管设置一排是否少了?(排水管可以采用梅花形布置);
3.在图W-19中,涵管底座设计成凹形最好;
4.W-20图中,闸墩接口平面图与剖视图在靠主堤这边画法上有问题(即闸墩顶从剖视图上看应是到达主堤顶的);
5.C15混凝土灌砌石改为C15混凝土埋块石是否更好些?
以上几点意见如有不当,敬请谅解!
回复
tdp007
2006年07月08日 21:05:29
8楼
谢谢谢谢!最近转设计自来水了。问题都提的很好,受益匪浅!
回复
620144221
2006年07月09日 20:01:25
9楼
那个无纺土工布没有标出进埋入浆砌石多少。
此外,根据九江堤防各闸口出现的问题,建议设地下截水墙(如截面2*1m)。
我参加过九江溃口复堤施工。开挖后原闸口处原基础存在不良地质(淤泥夹建筑垃圾等),为此建议设计增加一道地下粘土截水墙(截面2*1m),截水墙深2m。
根据贵图的标高,应为下游江河的堤防。反向渗水的水位高差应该不大。如果大的话,要考虑反向渗水的影响。
长期正反向渗水,对基础(原土层)的泥土起洗涮作用(将细颗粒土带走),从而形成管涌通道,破坏堤防基础,导致堤防失稳。九江的溃堤实际上是因此而发生的(但不是设计原因,而是其它原因造成渗径缩短到没了安全系数)!
回复
714976
2006年07月09日 23:02:08
10楼
本套图纸较好。提点建议,供参考。
1、图纸是初步设计阶段,在W-05、14、19图说明中,何谈按现行有关规范要求施工。
2、W-19纵向剖面图C20钢筋砼板剖面填充成了砼图案。
回复
wzq171
2006年07月16日 17:14:28
11楼
先下载看看
回复

相关推荐

APP内打开