请教污水排接入道路污水井标高高了,接不上怎么办
guolei2002
guolei2002 Lv.12
2010年10月21日 16:50:34
只看楼主

如题————————————————

如题————————————————
免费打赏
zjw124
2010年10月22日 09:09:20
2楼
大哥你能不能说的详细点啊?
最好能给个照片这样直观一点,也好帮你分析分析
回复
guolei2002
2010年10月22日 16:44:28
3楼
画了个草图,示意一下

[ 本帖最后由 guolei2002 于 2010-10-22 16:45 编辑 ]
回复
zyz0501
2010年10月23日 10:43:00
4楼
从你做的图上可见水要从低的地方排向高的地方,除非加外动力,否则不能实现。
你的排水管道多的斜度是多少呀?一般设计是千分之五的,其实你可以做出千分之三的坡度,也可以,你看看能不能实现自排。
回复
zyz0501
2010年10月23日 10:44:12
5楼
顺便说下,为你解决问题好药花钱下你的附件,晕死了。我给你贴了下。
回复
guolei2002
2010年10月27日 09:40:52
6楼
感谢楼上兄弟的热心帮忙。
这个是市政管道,是否可以通过倒虹接入?
回复
shang_tingting
2010年10月27日 11:40:10
7楼
看管道的直径,和长度,检查井前端的坡度,请添加到一楼,我转移到市政给排水中,那里都是这方面的高手。
回复
若水
2010年10月27日 14:33:20
8楼
下游井井底标高比上游井的高,还想乍样排水呢,除非让管道积蓄一定污水在那里,达到相关高度了就溢流出去
抬高起点标高,降低管道坡度,另外寻找排水接入口
回复
dali61
2010年10月27日 15:15:45
9楼
如果没有施工 可以考虑修改管道坡度 如果没有上游标高的限制最好了,逆推标高,以后就委屈别人了(他可以在片区内建提升设施,或者他自己就会综合考虑,另选路由)
如果已经施工比较悲惨,怎么改都不好改,如果下游有比较深的井,只能将你的管道延长排到能排的井里。需要现场实测。
直接接的话,就等着堵吧,不太好。
回复
as6215
2010年10月27日 15:18:10
10楼
修改方案吧 没办法
回复
guolei2002
2010年10月28日 16:55:11
11楼
应该还是有办法的,不然城市的污水管网怎么排啊,几公里的管道按坡度???