机房里总计49台机子,分了5路,四路10台,一路9台,三级总开关用的是施奈德C65A分开关用的是C32A 两路带漏保,当分闸都合上,再合总闸的时候总有一路分闸跳闸,一会是这路跳,一会是那路跳,跳完之后都能合上,这是什么问题呢?往有经验的高手赐教。[ 本帖最后由 iven03 于 2010-10-21 15:02 编辑 ]
机房里总计49台机子,分了5路,四路10台,一路9台,三级总开关用的是施奈德C65A
分开关用的是C32A 两路带漏保,
当分闸都合上,再合总闸的时候总有一路分闸跳闸,一会是这路跳,一会是那路跳,跳完之后都能合上,
这是什么问题呢?
往有经验的高手赐教。
[
本帖最后由 iven03 于 2010-10-21 15:02 编辑 ]
12楼
漏电流一般每台电脑2.5mA。10多台,很容易跳。。。
回复
13楼
我这十几个教室,就这个有问题,所以有点纳闷
回复
14楼
关注中,按道理不超12台电脑是没问题的.楼主有没有试把显示器关掉再送电?
回复
15楼
还有跳闸是怎个跳法?漏电跳还是过载跳?即跳闸时漏电指示有跳出来吗?
回复
16楼
你说的那个漏电指示指的是实验按钮吧,不跳出来的。
[
本帖最后由 iven03 于 2010-10-27 09:01 编辑 ]
回复
17楼
那就不是漏电跳闸了,可能是合闸时冲击电流造成的,换成D型就应该不跳了
回复
18楼
你说的那个漏电指示指的是实验按钮吧,不跳出来的。
回复
19楼
座盒是金属的还是塑料的?是带负载后跳闸?还是无负载时跳闸?
各插座直接连接负载还是通过插线板什么的间接连接负载?
仅贴出配电箱内部图片恐怕无法直接定位原因。
回复
20楼
机房内的空开不需要加漏电保护,加了反而是祸害。
计算机多是电容、电感元器件,加漏电保护肯定会跳闸。
回复
21楼
不带漏保安全性如何保证
回复