计算机机房供电问题
iven03
iven03 Lv.3
2010年10月21日 14:52:25
只看楼主

机房里总计49台机子,分了5路,四路10台,一路9台,三级总开关用的是施奈德C65A分开关用的是C32A 两路带漏保,当分闸都合上,再合总闸的时候总有一路分闸跳闸,一会是这路跳,一会是那路跳,跳完之后都能合上,这是什么问题呢?往有经验的高手赐教。[ 本帖最后由 iven03 于 2010-10-21 15:02 编辑 ]

机房里总计49台机子,分了5路,四路10台,一路9台,三级总开关用的是施奈德C65A
分开关用的是C32A 两路带漏保,
当分闸都合上,再合总闸的时候总有一路分闸跳闸,一会是这路跳,一会是那路跳,跳完之后都能合上,
这是什么问题呢?
往有经验的高手赐教。

[ 本帖最后由 iven03 于 2010-10-21 15:02 编辑 ]

IMG0467A.jpg

免费打赏
huangchmin
2010年10月21日 16:29:48
2楼
青色的线是零线吧 怎么把分控串起来了:)
回复
iven03
2010年10月21日 16:36:05
3楼
青色的是三根火线
蓝色的是零线
回复
李小刀
2010年10月21日 16:48:57
4楼
插座盒是金属的还是塑料的?是带负载后跳闸?还是无负载时跳闸?
各插座直接连接负载还是通过插线板什么的间接连接负载?

仅贴出配电箱内部图片恐怕无法直接定位原因。
回复
iven03
2010年10月21日 16:52:14
5楼
插座是公牛的,塑料的,显示器开着,主机都关着,
各接线板都是通过电源线接到主线路上的
回复
iven03
2010年10月21日 16:52:43
6楼
插座是公牛的,塑料的,显示器开着,主机都关着,
各接线板都是通过电源线接到主线路上的
回复
iamcmh
2010年10月22日 08:53:48
7楼
一个漏电断路器带5台电脑才合适,多了容易跳。
民用建筑电气设计规范
10.7.9 当插座为单独回路时,每一回路插座数量不宜超过10个(组);用于计算机电源的插座数量不宜超过5个(组),并应采用A型剩余电流动作保护装置。
回复
iven03
2010年10月22日 12:06:07
8楼
这个工程是整个区的中小学机房改造,
其他学校都没事,就这个有点问题,一路最多的带了12台计算机,都没有问题,
跟偏相有关系吗?
回复
t800
2010年10月22日 14:44:32
9楼
楼主的配电箱做得才叫一个字XXX哦。不一样的机器漏电电流不一样,同样不一样的线路漏电电流也不一样。

本着为学校的学生负责,还是按照规范做吧,当然能整改下你的配电箱就更好了。

[ 本帖最后由 t800 于 2010-10-22 14:46 编辑 ]
回复
郭延良3790
2010年10月24日 22:07:53
10楼
:victory: 电脑的漏电电流大 每路带的机子多:victory: :victory: :victory:
回复
hero_2008
2010年10月24日 22:43:17
11楼
按照规范来做,配电箱工艺做得不是很好。
回复