在高层建筑中,对综合楼有明确的定义,消防灭火时间按照3h考虑,但是在多层建筑中,没有关于综合楼的定义,如何确定其消防灭火时间,以及消防水量,请大家积极讨论一下!
在高层建筑中,对综合楼有明确的定义,消防灭火时间按照3h考虑,但是在多层建筑中,没有关于综合楼的定义,如何确定其消防灭火时间,以及消防水量,请大家积极讨论一下!
2楼
多层综合楼规范上没有明确的规定啊,只能按其他民用建筑定,消火栓用水量15L/S.
回复
3楼
我也遇到了这样的问题 最近 楼下三层是戊类库房(10L/S) 楼上两层是宿舍(15L/S,按其他发用建筑) 这样的话 是不是取大值呢
回复
4楼
多层火灾延续时间可见8.6.3条,民用建筑消火栓一律为2.0h;
消防水量按8.4.1条中,取综合楼中消防水量最大的一种使用性质。
回复
5楼
4楼讲的有道理,学习了
回复