室内的PEX管道内长青苔,怎么解释?求问?
陈桥_陈桥
Lv.2
2002年05月18日 09:15:14
来自于
市政给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
室内的PEX管道内长青苔,水质嘛,挺好的,除了水中不含有余氯外(没有加的工艺),一切正常,没有超标的。可是居然长了?怎么办?怎么解释?如果是不锈钢的管道会有这种现象吗?
室内的PEX管道内长青苔,水质嘛,挺好的,除了水中不含有余氯外(没有加的工艺),一切正常,没有超标的。可是居然长了?怎么办?怎么解释?
如果是不锈钢的管道会有这种现象吗?
免费打赏
shyman
2002年05月18日 18:36:04
2楼
注意PEX管的透光度,太透明的管子容易生青苔。
就算加氯,管道内壁也会发黑的。
回复
陈桥_陈桥
2002年05月20日 07:46:05
3楼
终于有一个朋友能回我的帖子.谢谢.
再问:和水质有关吗?比如纯净水和普通的水?
回复
sunxincheng2001
2002年05月22日 17:55:57
4楼
是否是停留时间过长的原因。
回复