六层以下商场七至二十八层通廊式住宅,请问住宅走道设不设喷淋?六层以下商场七至二十八层普通住宅,请问住宅走道设不设喷淋?
六层以下商场七至二十八层通廊式住宅,请问住宅走道设不设喷淋?
六层以下商场七至二十八层普通住宅,请问住宅走道设不设喷淋?
2楼
高规并未规定一类高层,住宅设喷淋系统,当然如果商场已设喷淋,住宅走道再设并不增加投资,可以设,但如果不设并不违反规范
回复
3楼
要设,因为这样才可以起到对火灾隔断作用。
回复
4楼
这是商住楼,也是综合楼,不是普通住宅,根据高规7.6.2.2,应该设.
回复
6楼
28层会有通廊式的?
8951说的对,
设是要的
说不定还要增稳压泵气压罐多设一套报警阀什么的
回复
7楼
要看具体情况,我们开发的高层是一梯两、三户,带个入户花园,设了没有用。
回复
8楼
100m以下的住宅不用设。再说了,光走廊设能起到啥子作用阿?~~又搞成了中国特色?要设就得全设上,尤其是厨房等火灾多发部位,
回复
9楼
高规上说要设,可是《全国民用建筑工程设计技术措施》里都没提到要设,连公共走道这个词都没有。谁说话管用就听谁的吧,设不设都没错~
回复
10楼
要设,特别是首层为商铺时,我遇到过一次,开始没设,结果审图时人家来了一句:反正有这个系统了,设了保险多了,又没浪费多少钱!
回复
11楼
高规GB50045-95(2005年版)7.6.3已经明确了走道喷淋的设置范围,高层公共建筑是要设的,高层住宅可以不设。这个项目是个一类高层商住楼,属于高层公共建筑,走道必须设置喷淋!
回复
12楼
设喷淋
回复