急!急!急!请教地基处理问题!
waterboy
waterboy Lv.5
2002年05月14日 09:25:19
只看楼主

现在工作中遇到不良管道基础处理。要求承载力达到180KPa做持力层。但管基所在土层仅有100——110KPa,全部换填碎石又不太可能,(需下挖2——3米,近一公里)请教如何处理?另:有没有这方面的书目?排水管径d800——1000,复土约2——3米。

现在工作中遇到不良管道基础处理。
要求承载力达到180KPa做持力层。
但管基所在土层仅有100——110KPa,
全部换填碎石又不太可能,(需下挖
2——3米,近一公里)
请教如何处理?另:有没有这方面的
书目?
排水管径d800——1000,复土约2——3米。
免费打赏
waterboy
2002年05月14日 23:46:13
2楼
没有人做市政的吗?
回复
jsjjzh
2002年05月15日 06:31:38
3楼
试一下强夯。
回复
waterboy
2002年05月15日 23:58:49
4楼
只用强夯,不回填碎石吗?
而且夯到什么程度,回填多少碎石呢?该如何计算呢?
其实经过计算,管基上的负荷为100——110KPa,
但是测绘院的钻探报告却建议用180KPa的土层做持力层。
回复
mr_wen
2002年05月17日 10:23:20
5楼
机械打夯+150#混凝土
回复
waterboy
2002年05月17日 16:32:26
6楼
那夯到什么程度呢?
要加多少混凝土?
到底地基持力层需要达到多少kPa?
有这方面的条文吗?
回复
小河湾湾
2003年03月24日 19:08:59
7楼
可以打挤密桩
回复
xiongmaoji
2003年03月24日 21:04:47
8楼
我考,管沟打挤密桩,一公里耶
回复
nian兄
2003年03月25日 09:45:19
9楼
80KPa直接埋管我都做过(有180度砼基础),还有那些傻B施工员填土的时候直接用压路机在管子上面压,好象也没出什么事故。测绘院坚持180KPa太保守了,我记得老的图集好象是150KPa,我不知道你们做的什么基础,是素土基础吗?我觉得基础的话挖除0.5米然后填碎石夯实,管装好后回填0.5米的石粉上面再填土就可以了,都回填碎石哪有那么多钱啊。如果可以的话直接回填原土压路机上面走两遍就OK!
回复
lychee
2003年03月27日 20:10:22
10楼
请教结构专业,叫甲方确认投资。
个人认为夯后加砼垫层,柔性接口接口
回复
laohu1234567
2007年05月25日 13:02:12
11楼
我认为挤密桩可行。碎石挤密或灰土,水泥土挤密桩。做地基处理不用管结构设计,人家至少比我们考虑的多,要过到设计要求就是我们要做的。
反正也不宽,桩间距可以稍大些。
时间也过了五年了,楼主肯定对那时的处理又有了重新的认识,何不把当时的处理方案与你现在的感想写出来以飨各位兄弟。