结构梁错位 如何处理
qjming
qjming Lv.2
2010年10月19日 23:15:50
来自于工地图片
只看楼主

结构梁错位400,怎么处理

结构梁错位400,怎么处理

DSCF3748.JPG


DSCF3750.JPG


DSCF3751.JPG


DSCF3752.JPG


DSCF3753.JPG


DSCF3754.JPG

免费打赏
wzx7871
2010年12月22日 23:09:49
12楼
呵呵,还真的没见过梁错位的。其实把情况向设计院反馈一下看需不需要加固,要是计算每问题的话就算了
回复
mumutaotao
2010年12月23日 15:37:33
13楼
如果功能使用上没影响,且上部采用轻质隔墙的话应该影响不大吧
回复
ljws340122
2010年12月23日 21:40:30
14楼
一看就知道是连梁了哟 非抗震梁,防线放错了,看一下建施上面有墙没得嘛,如果是轻质隔断没得好大的问题,要是填充墙算一下线荷载,要是满足不到要求,打板加附加面筋比你移梁效果好。
回复
ljws340122
2010年12月23日 21:44:43
15楼
楼主真是好人,太感谢了!
回复
gzhy-015
2010年12月24日 08:05:31
16楼
这是个暗梁吗?那已成的梁中有没有钢筋呢?不知道这是怎么搞的,支模的弄错了,那怎么绑筋的也弄错了、?技术员也不知道?监理呢?打灰的也得看出来啊?
回复
zhaopan_123
2010年12月24日 22:22:53
17楼
有点安逸,植筋加梁.
回复
yixinfu
2011年01月20日 16:24:35
18楼
0008u.gif
这么大的错位,太不可思议了。
还是先问监理的意见,然后通知设计院进行处理。
回复
kyndqs02
2011年01月25日 14:10:00
19楼
就是改墙也不能砸梁板啊
回复
阿波土
2011年01月25日 14:31:24
20楼
这样破坏了板的连续性,离梁那么近,负弯矩区怎么处理?
回复
gj213739
2011年02月03日 21:55:21
21楼
同意11楼的看法
回复