结构梁错位 如何处理
qjming
qjming Lv.2
2010年10月19日 23:15:50
来自于工地图片
只看楼主

结构梁错位400,怎么处理

结构梁错位400,怎么处理

DSCF3748.JPG


DSCF3750.JPG


DSCF3751.JPG


DSCF3752.JPG


DSCF3753.JPG


DSCF3754.JPG

免费打赏
liou730920
2010年10月20日 10:47:06
2楼
现在的施工稀奇的事情多了呢,还有咯种事体的呀
回复
whf182008
2010年10月21日 20:15:53
3楼
真是世界之大无奇不有啊 好好想办法处理吧 哎
回复
longyinxian
2010年10月22日 09:31:22
4楼
这还有什么好说的,拆了重新做吧,哪里的施工单位啊??这么牛
回复
zjw59690634
2010年10月23日 21:44:39
5楼
这个施工单位不好擅自做处理的,最好经过设计验算,如果结构受力方面没有问题,而又不是特别影响建筑方面的使用的话,完全可以不做处理的,当然这个要经过业主的同意。
如果结构受力方面没有问题,但是影响建筑方面的使用,可以稍微赔偿点业主方面的损失,当然要从经济上分析下是赔偿业主点损失划算还是重做来的划算?
如果结构受力本身就不满足,那只能等设计出具体的处理办法了,这样的话可能损失就比较大了!
回复
z05231116
2010年10月24日 13:36:23
6楼
真实大千世界,无奇不有阿,这是怎么支的模,怎么绑的铁?
回复
xztltb
2010年11月06日 23:18:20
7楼
一看就知道是连梁了哟 非抗震梁,防线放错了,看一下建施上面有墙没得嘛,如果是轻质隔断没得好大的问题,要是填充墙算一下线荷载,要是满足不到要求,打板加附加面筋比你移梁效果好。
回复
crazyzj999
2010年11月08日 10:23:41
8楼
还是经设计计算一下看能不能行
让设计给出一个处理方案,根据上面的图片钢筋那样锚固就不行
这是结构梁不是闹着玩的
回复
huifengzh
2010年11月09日 16:28:22
9楼
不一定非要拆了重做哦,请设计单位计算解决是最好了
回复
conrutq
2010年11月09日 20:29:06
10楼
放线错误了,这么大的偏差,太牛了!
回复
whqwdz
2010年11月30日 16:37:12
11楼
错位不多呀,不用重新做
回复

相关推荐

APP内打开