基础内力的选取
wenkle
wenkle Lv.2
2010年10月19日 10:29:55
来自于地基基础
只看楼主

在PKPM的05版JCCAD手册中提到‘目标组合仅供用户校核荷载之用,与基础设计最终选用的荷载组合无关’,我手算就是选用的‘目标组合’内力,那不是与PKPM算的有区别,大家是怎么考虑的呢?

在PKPM的05版JCCAD手册中提到‘目标组合仅供用户校核荷载之用,与基础设计最终选用的荷载组合无关’,我手算就是选用的‘目标组合’内力,那不是与PKPM算的有区别,大家是怎么考虑的呢?
免费打赏
jsjgzzj
2010年10月19日 11:53:27
2楼
遇到这些问题时候,请注意1 看规范 2不要到网上查

基础规范 3.0.4
荷载规范 3.2.2 3.2.5

我不知道你算什么,基础面积还是配筋,我只知道标准组合基本组合

[ 本帖最后由 jsjgzzj 于 2010-10-19 11:54 编辑 ]
回复
wenkle
2010年10月27日 17:06:48
3楼
算基础面积、基础配筋的荷载还要分开吗?
回复
choubanban_ntt
2010年11月28日 00:02:24
4楼
俩个是不一样的
采用的组合方式
你翻下书
回复
wenkle
2010年11月28日 16:19:52
5楼
JCCAD计算配筋是综合考虑轴力和弯矩的组合最大值来计算的,前面选取的目标组合是取小了!
回复
天天画不累
2010年11月29日 11:04:59
6楼
前几天 我们培训的时候,特意讲到了这个问题。在荷载输入中 有控制荷载这个。它的文件只在 文件转换 中出现 叫 ctorload。 可以看看

分别有计算基础,计算配筋 的各个荷载,并不是某一个组合 而是选取的 各个组合中每个柱子 最不利的情况,每个柱子的不是一个工况