在调试机器时发现,用毛细管组件做验证比单根毛细管的能力小200-300w,我看以前的实验数据都有这个现象,请问这个能力损失时怎么产生的呢?
在调试机器时发现,用毛细管组件做验证比单根毛细管的能力小200-300w,我看以前的实验数据都有这个现象,请问这个能力损失时怎么产生的呢?
2楼
过程不一样,很难对比。
考虑阀损?或其他压力损。
回复
3楼
单根毛细管的损失应该大些啊~!应该来说主件能力损失的啊!
回复
4楼
可判断的数据太少,望一楼补充,最好用数据来说明
回复
5楼
第一数据 排回气86.01/8.13 高低压1.745/0.413 风量1750 11968
二 86.37/9.95 1.769/0.404 1750 11760
回复
6楼
:lol :) :victory: :handshake ev
回复