上海市给排水设计的同仁们:"阳台排水不能直接排入室外雨水管",请问此规定是否有出处
上海市给排水设计的同仁们:"阳台排水不能直接排入室外雨水管",请问此规定是否有出处
23楼
见上海市绿皮书<住宅建筑设计标准>,另外<全国民用建筑工程设计技术措施-给排水>的雨水篇5.1.4.10:阳台雨水应自成系统排到室外散水面或明沟,不得与87斗屋面雨水系统和虹吸式屋面雨水系统相连接.我们这里一般按污废水处理.
回复
24楼
规范里说得很明确了
回复
25楼
赞成单独设置排水管,根据排水性质不同排入不同的排水系统。
回复
26楼
这条规定害死人,广东这边根本就不做明沟,排到散水又影响环境,做设计遇到这个问题很头痛...
回复
27楼
从环报角度看,应不接入雨水系统,另外单独设置排水管排放。
回复
28楼
03-4.9.12规范
但实际中要做到阳台雨水间接排水是很难的
回复
29楼
采用间接排水!
不过我觉得阳台不会存在太多的水
回复
30楼
单独排放更合理,且阳台有的会放洗衣机之类的。再者根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第4。9。12条及条文说明,阳台也应单独设置排水系统,以免暴雨时屋面雨水从阳台溢出。象我们南方地区,更应如此,我就遇到过下暴雨雨水从阳台溢出的事。对于北方地区,本人认为还可以考虑合用,应该没大碍。
回复
31楼
根据规范GB50015(2003)4.9.12条,阳台排水管应单独设置,且底部应间接排水,是不是阳台雨水只有排入室外明沟或散水排放才叫间接排放?总之不能直接排入室外排水检查井中,这样真的是很难呀,各位在设计时是怎样做的,我是广东的
回复
32楼
建筑给排水规范里面清楚的很,还有解释说明
回复