阳台排水不能直接排入室外雨水管",此规定是否有出处
黄cyzf
黄cyzf Lv.7
2002年05月09日 20:44:16
只看楼主

上海市给排水设计的同仁们:"阳台排水不能直接排入室外雨水管",请问此规定是否有出处

上海市给排水设计的同仁们:"阳台排水不能直接排入室外雨水管",请问此规定是否有出处
zhai0066
2003年04月29日 23:34:35
12楼
可以接入
回复
sm55
2003年05月26日 16:35:54
13楼
不能接入,容易引起泛水!
回复
maofeilong
2006年11月27日 13:32:42
14楼
如果该城市的排水体制是分流制的,是可以排入的,而如果是合流制的,就不允许,最好直接排到室外散水坡上比较好.
回复
zzyong00
2006年12月06日 15:10:44
15楼
阳台雨水不应排入屋面雨水管,因为屋面雨水管为压力流,有可以雨水倒流入阳台
回复
altlzh
2006年12月07日 21:48:07
17楼
深圳这里也是阳台排水管不能和雨水管连接,因为考虑有可能放洗衣机!
回复
maomao5192002
2006年12月08日 19:38:28
18楼
那如果在严寒地区怎么做???
走室内部分,还是 ??????
回复
zzl88
2007年01月09日 16:54:53
19楼
GB50015(2003)4.9.12条说的很清楚,阳台排水管应单独设置,且底部应间接排水,条文解释中说了两个原因,一是杜绝屋面雨水从阳台中溢出,二是防止阳台地漏泛臭.大家看看
回复
zzl88
2007年01月09日 16:58:40
20楼
如果阳台放置洗衣机,我们这里的做法是把洗衣机水作为废水单独设管排放,洗衣机排水不用地漏,直接接管,末端接入污水窨井,而阳台排水依旧独立设置排放在露台或室外排水明沟.
回复
john7883
2007年01月10日 14:55:38
21楼
建筑给排水专业QQ群:4015643
欢迎同行加入,与我们一同交流!
回复
xuxindan2001
2007年01月29日 14:25:33
22楼
一楼说的是直接接入,这是对的,不可以直接接入,为了防止不良气体进入室内采取的卫生措施.
这与分流还是和流没有关系的
回复

相关推荐

APP内打开