阳台排水不能直接排入室外雨水管",此规定是否有出处
黄cyzf
黄cyzf Lv.7
2002年05月09日 20:44:16
只看楼主

上海市给排水设计的同仁们:"阳台排水不能直接排入室外雨水管",请问此规定是否有出处

上海市给排水设计的同仁们:"阳台排水不能直接排入室外雨水管",请问此规定是否有出处
免费打赏
lkh
2002年05月19日 13:33:40
2楼
本市规程中没有规定阳台排水不能直接排入室外雨水管,但常规做法是排入明沟或散水坡
回复
xsxle
2002年05月19日 17:36:45
3楼
看你当地的排水体制,如果是雨污分流,就应该分开排.
回复
lonelyriver
2002年05月19日 19:43:31
4楼
是室外雨水管?记得应该是阳台雨水不可以直接接入屋面雨水立管的,原因自然是防止溢水的了!
回复
hui121
2002年05月19日 21:08:06
5楼
如果是开式系统,会产生溢水吗?
我认为不宜排入雨水管,因为现在都要雨污分流,
而阳台通常是会利用来放洗衣机的。
回复
海上田园
2002年05月22日 21:10:53
6楼
阳台排水不能接入雨水系统,原因有二:一为环保,二为避免暴雨时低层阳台返水。在深圳,国土局2000年就明文要求“阳台排水必须接入污水系统”。
回复
sunchenyi
2002年05月23日 14:40:47
7楼
有洗衣机的阳台水接入排水管,没洗衣机的排水请随便
回复
滴水
2002年06月02日 17:35:38
8楼
雨水立管上是否有必要设消能装置?
回复
xsj9428
2002年06月03日 12:06:50
9楼
难道阳台上也要设一根污水立管?
回复
zzm
2002年06月03日 12:21:15
10楼
是因为洗衣机排水要接入污水管道,而阳台往往被用户放置洗衣机.因此阳台一般要两根立管.
回复
fen
2002年06月04日 18:33:59
11楼
阳台雨水不能排入屋顶雨水管
好像是上海市住宅规范
不是室外雨水管
回复