八层消防自动报警及联动平面图
zxsfat
zxsfat Lv.2
2005年07月11日 13:15:19
只看楼主

图纸简介: 消防自动报警及联动系统。 附件名:2005691118290970931.zip 文件大小:218K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

消防自动报警及联动系统。



附件名:2005691118290970931.zip

文件大小:218K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
yequanming
2006年06月04日 22:15:43
2楼
很好
回复
yequanming
2006年06月04日 22:18:13
3楼
我们是个学生,下套图纸来参考。这套图纸真的很不错,不过里面的系统图不是很完全,希望能给我们都都帮助。
回复
lintanlian
2006年06月09日 19:52:10
4楼
无明火的死神
回复
wuxianchuangyi
2006年06月09日 22:51:54
5楼
采用日货?不评!
回复
yindongx
2006年09月21日 12:52:00
6楼

我还没有下载看图纸,日货,难道是松下的产品吗?
我们只谈技术层面的东西,最好不要用日货。
回复
samenlwl
2006年09月21日 15:49:43
7楼
学术不分国界!
1。对于房中空地处的手动报警按钮应加外壁保护,此外,在安全通道出口门外的墙壁上安装手动报警按钮。
2。不知道为什么,对于WC不设置消防系统。我曾经见过一个类似的图纸,消防进入每一个房间,而且对于WC也作了严格的消防处理,希望你也能重视起WC的消防。
3。看这个结构,有些像商场的平面图,而且的标题写的是“自动报警及联动”,联动太过于简单了。
4。而且,这样的房间,报警铃应当在房间中设置,而不仅仅是楼梯间。
5。对于电缆敷设,在图纸上也没有体现。
回复
ziyu004
2006年09月21日 16:50:45
8楼
看了楼主的图,有以下几个看法:
1。手动报警开关尽量靠近便于人出入的地方安装(有的是,有的不是)
2. 不明白日本产品与国内产品有何区别,但个人认为用声光报警器比警铃更好,还有为什么警铃的线要单独走,我们用的应该都是24V的吧。
3。 个人认为感烟探头有的地方比规范要求的放的多,有的地方保护半径不够
4。 与其他专业的联动控制没体现出来啊
另请教楼主一个问题,消火栓报警是什么原理啊,好象是用信号线引至模块,通过模块与泵联动吧
回复
jerrysadi
2007年05月20日 02:14:45
9楼
讨论的比较激烈啊,我下来参考参考咯,反正不做工程
回复
lfc830203
2007年05月20日 10:09:38
10楼
正在学习中,下载看看怎么样,如果好的话,坚决支持,不好的话,删除,免得白扣积分。我是学习电气专业的,希望能跟大家多学习,多多指教,多多指点,在此谢过了。谢谢,谢谢。谢谢。!!!!!!!!!!!!还有不知道电气专业,以后有没有发展前途,有经验的请给一些指点,谢谢。
回复
peter062217
2007年05月20日 13:29:34
11楼
下来学习学习,谢谢!
回复