请问各位大师:一宾馆冷热水设计由于建筑方案和建设方的原因不能设屋顶冷热水水箱,现我用水泵直接供水。请问在流量不同等各种情况下如何保证冷热水的压力平衡?谢谢!
请问各位大师:一宾馆冷热水设计由于建筑方案和建设方的原因不能设屋顶冷热水水箱,现我用水泵直接供水。请问在流量不同等各种情况下如何保证冷热水的压力平衡?谢谢!
2楼
你要把系统说清楚吧我想
什么样的系统?
回复
3楼
0755-3239851
HPTT://WWW.CHINAWUTE.COM
回复
4楼
可加装双路变频装置,使冷热水平衡稳定,效果非常好!已在多个场所使用。需要请联系。
回复
5楼
我和你遇到的问题一样,方案同意张三的。但是我采用下行上给制
回复
6楼
设置压差旁通阀来平衡压力也很可靠啊
回复