室外管网问题求助
ximon521
ximon521 Lv.3
2010年10月16日 10:10:47
来自于采暖供热
只看楼主

新手,在做一小区的室外热力管网 看了下手册 不明白锚固点和锚固段是怎么确定的 算出来的还是?请各位帮帮忙

新手,在做一小区的室外热力管网 看了下手册 不明白锚固点和锚固段是怎么确定的 算出来的还是?请各位帮帮忙
免费打赏
ttjingliang
2010年10月17日 17:44:16
2楼
室外管网?什么管网?小区管网还是热力管网?高温水管网还是低温水管网?低温水的话就不用固定支架了,直接走管子。高温水的话,得计算管道的热伸长,把管道分段锚固,每一段上得安装补偿器,还得在锚固段的两端做固定支架。这些都是要求计算的。
回复
ximon521
2010年10月18日 16:47:43
3楼
小区的室外热力管网 60/50度的热水
回复
waixingke
2010年10月19日 13:49:06
4楼
低温高温都无补偿直埋,最多做点自然补偿。
回复
青云飞
2010年10月22日 15:05:54
5楼
直接扔沟里就行了,分支加Z型,拐弯用90度弯头,要是对口的话,也行
回复
a9p906
2010年11月02日 16:14:27
6楼
室外管网?什么管网?小区管网还是热力管网?高温水管网还是低温水管网?低温水的话就不用固定支架了,直接走管子。高温水的话,得计算管道的热伸长,把管道分段锚固,每一段上得安装补偿器,还得在锚固段的两端做固定支架。这些都是要求计算的。
回复
3451891
2010年11月03日 12:43:12
7楼
锚固点和锚固段与最大、最小过渡段长度 长度有关

这不是一句两句就能说清楚的,建议楼主 好好看看书
回复

相关推荐