地下室底板抗浮计算?
moonjianghe
moonjianghe Lv.10
2010年10月15日 23:11:35
只看楼主

最近在做一栋建筑带有地下室,采用筏板基础,1、按正常楼盖输入荷载(浮力),配筋时梁底和梁面钢筋倒置,这样可以吗?2、那计算书怎么表达呢?有没有具体的计算书范本?我的最后采用的方法是:1、抗浮计算是水浮力=10H,抗力是除活载外的重力,系数是0.9。2、计算基础时不扣除地下水对底板的浮力,按基础规范计算。抗浮验算计算书项目名称__9#11#13#15#_______日 期_____________

最近在做一栋建筑带有地下室,采用筏板基础,
1、按正常楼盖输入荷载(浮力),配筋时梁底和梁面钢筋倒置,这样可以吗?
2、那计算书怎么表达呢?有没有具体的计算书范本?
我的最后采用的方法是:
1、抗浮计算是水浮力=10H,抗力是除活载外的重力,系数是0.9。
2、计算基础时不扣除地下水对底板的浮力,按基础规范计算。

抗浮验算计算书
项目名称__9#11#13#15#_______日 期_____________
设 计 者_____________校 对 者_____________

基本资料:
取1mx1m单元验算
800mm厚底板100厚垫层
外墙折算配重厚度80厚
±0.000相对于绝对标高4.350m,场地标高-1.000m。
抗浮水位取-1.850m
计算:
水浮力标准值为:F=10x(3.9-1.85)=20.5KN
恒荷载标准值为:G=0.9x25+0.08x25=24.5KN

F<0.9G

故 满足抗浮要求

[ 本帖最后由 moonjianghe 于 2010-10-15 23:16 编辑 ]
免费打赏
zsl170092830
2014年11月26日 09:01:07
12楼
l1319085232 发表于 2012-7-19 10:04 0.9x25的0.9是从那儿来的?我觉得他是说底板厚加垫层厚了
回复
lh1179708284
2014年11月29日 18:22:10
13楼
不错 值得学习
回复
songsonglin990
2015年11月05日 10:32:50
14楼
zhaosh86 发表于 2010-10-22 17:16 G/F>1.05 吧 广东的0.9G>F,换算过来就是:G/F>1/0.9=1.1111111,
回复
songsonglin990
2015年11月05日 10:33:21
15楼
zhugp1982 发表于 2011-1-11 09:58 的加覆土重吧 而且抗浮力系数1.050.9G>F,换算过来就是:G/F>1/0.9=1.1111111,