塔式高层住宅,户与户之间的分户墙是否为防火墙,是否要满足窗与窗之间的距离2米的要求
xiaoli2012
xiaoli2012 Lv.4
2010年10月15日 17:52:02
来自于建筑构造
只看楼主

塔式高层住宅,户与户之间的分户墙是否为防火墙,是否要满足窗与窗之间的距离2米的要求

塔式高层住宅,户与户之间的分户墙是否为防火墙,是否要满足窗与窗之间的距离2米的要求
免费打赏
zhangjmm
2010年10月18日 09:29:40
2楼
是的,规范有要求的,我们最近刚做完施工图审查,就提出了这个问题
回复
tjzw00
2010年11月01日 13:54:45
3楼
5.2.2 紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.00m;当水平间距小于2.00m时,应设置固
定乙级防火门、窗。
回复
meiwang126
2010年11月18日 12:58:29
4楼
是防火墙,:lol 送审我也遇过这个问题,,
回复
jschenhui
2011年04月27日 16:37:51
5楼
那请教一下 单元式高层住宅的分户墙呢?是不是防火墙啊?
回复
chmgh
2011年06月03日 21:39:38
6楼
户与户间不是防火墙,只是耐火极限值提高了,单元与单元间或塔楼拼接处的墙才按防火墙要求设置,其他情况户与户间按1.2米
回复
lipei3230
2011年06月13日 21:46:32
7楼
不需要,塔式住宅已经有两个出入口的话,单元之间的墙就不是防火墙,所以不需满足两米的距离,单元设防火墙是单元式住宅设一个出口的条件
回复
drdl
2011年06月13日 22:24:04
8楼
不是防火墙,不过我一般是按防火墙考虑的。两侧窗间距不用2米,但应当大于1.2米。上海规定,卫生间的窗可不受限制。
回复
blue-sky168
2012年07月27日 15:30:05
9楼
能说说具体是那本规范吗?
回复
a665616
2014年06月11日 10:43:10
10楼
高规 5.22.....
回复
chimo303
2014年06月17日 10:02:22
11楼
一般按照户与户之间窗间墙为1200,单元与单元之间为2000.
回复

相关推荐