1. 工艺选取暂时无法评论,单就图纸而言比较粗糙。
2. 各单体构筑物、管线、设备等交代得不是很清楚;
3. 制图标准中对不同管线都有制图规范,没有严格执行;
4. 图中表示了高程,但是高程严重不符合比例,有些高程没有表示出来,如阀门井井底、沉淀池底部标高;
5. 各台设备名称应该标上,比如说提升泵,风机,闸门等;
6. 鼓风设备难道是用的是空压机吗?应该是回转或者罗茨风机之类的吧;
7. AO生化池的A池和O池从图上看连隔墙都没有;
8. 初沉池液位5.31m,二沉池液位4.41m,污泥池液位4.00m.。二沉池泥全部排到回流池并回流到A池吗?初沉池靠重力排泥到污泥池是否压头偏小;
9. 带机滤液排至污水管网不符合规范;带机滤带冲洗泵直接安装在厂区给水管线的引水管上不妥。
10.污泥提升泵没有安装阀门吗?
回复
konkay
2006年03月10日 12:10:15
3楼
请问怎么才能看到自己的积分
回复
wei11bin22
2006年03月10日 12:49:41
4楼
查看积分:点击“我的办公室”--“积分管理”---“查看积分”,即可看到自己的积分。
回复
wei11bin22
2006年03月10日 12:53:54
5楼
基本同意2楼意见,但有一点想说明:鼓风设备也可以用空压机,只要有储气装置就可。
回复
the17wolf
2006年03月21日 09:53:43
6楼
下载后字体显示为乱码,请问要下什么补丁包吗?
回复
liujinglonglovel
2006年03月23日 22:45:40
7楼
不知道能不能找个好点的图啊
回复
liaohp648
2006年05月23日 20:53:13
8楼
图纸目前还没看清楚,等我先下后在客观的评价!
回复
liaohp648
2006年05月23日 20:54:19
9楼
这图纸整体观感不好,布置得不好看!
回复
qulin287
2007年01月11日 21:59:35
10楼
请问我的字体为什么是乱码
回复
ganlichuan
2007年03月28日 12:34:25
11楼
各台设备名称应该标上,比如说提升泵,风机,闸门等;
6. 鼓风设备难道是用的是空压机吗?应该是回转或者罗茨风机之类的吧