700m3/d生活污水处理站sbr工艺套图 (点击文字跳转资料) 设计与施工说明1、设计依据为初设文件。国方招标设备咨料。《室外水设计规范)(500142006《水综合排放标准)88978-1996)等。2.本污水处理站设计规模为720m/d,一次形成设话原水水质见下表。
700m3/d生活污水处理站sbr工艺套图 (点击文字跳转资料)
设计与施工说明
1、设计依据为初设文件。国方招标设备咨料。《室外水设计规范)(500142006《水综合排放标准)
88978-1996)等。
2.本污水处理站设计规模为720m/d,一次形成设话原水水质见下表。
项目 CODcr BOD s SS 氙(NH -1 pH TP
进水水质 300mg/L 150mg/L 220mg/L 35mg/L 6-9 img/L
3.工艺流程介绍
生活污水由管网自流入集水井,乃至格栅渠,格栅机拦截漂洋物后,水流入调节治,并由提升泵提升到SBR治,并依次完成进水、果气、
流淀、涕水排入中间水池而由提升泵再打入纤维球计施器过油出水排入绿化水池供绿化货用 污泥则通过污泥泵排入污泥欣 污泥池内
污泥定期由车外运:过装器的反冲洗出水也进入污泥池。
4.施工安装
1)污水处理站内有压省路采用焊接钢管,焊接连接,间门及须折部部位为法兰连接:效风机出口至进入SRR的曝气管采用焊接钢管爆
接连接:给水管果用内涂塑岸接钢管,螺纹连接。排水管采用IPVC管,承指连接。
2)生活给水阀门井内间门均为检修阀门,除检修时关闭、平时应常开。
3)管过理深:生活给水管中心理深-1300。
4)管道试压:钢营的管造试查压力为OMPg
5管道试验:排水管道在包填前进行增水试验、并做好记录:压力管道回填前应根据工作压力按照现行施工及验收规范执行有关规定进行
试压,试压合格后进行冲洗,直至排出清水为止。
6)材料表中只统计处理站内生活给排水道工艺营道统计见各单体图。
7设备安装及操作按照厂家说明书进行。
5.系统控制与调试
1进水并内将餐桑您们采用人工身闭,处理站发生异常无法运行时手动关团策询河水通过超管直接意至区外。
推荐资料(点击文字跳转):
工业废水处理SBR工艺施工设计图纸
生活污水处理SBR工艺平面布置图及设备图
知识点:sbr工艺设计、水处理