水泵房,配电房 风量如何选、确定。在地下室,是根据房间面积乘以换气次数吗?是的话那分别是几次不是的话是那种计算方法?
水泵房,配电房 风量如何选、确定。在地下室,是根据房间面积乘以换气次数吗?是的话那分别是几次
不是的话是那种计算方法?
2楼
风量=体积x换气次数x漏风系数。
换气次数看房间功能,按照手册或是规范选。
回复
3楼
=于没说,那本规范,那本手册?
回复
4楼
水泵房还能有什么功能?
回复
5楼
很好的文件,支持楼主
回复
6楼
能不能给说的细一点
回复
7楼
《全国民用建筑工程设计技术措施》 P60
(4.4.2)公式
如果资料不全的话,配电室一般3-4次/小时。
泵房我一般取6次。
回复
8楼
没有特殊工艺要求,一般也就4次左右。而且只设排风就行了。
回复
9楼
按经验数据,换气次数法。变压器室最好作热平衡计算