水泵房,配电房 风量选定
shi198705
shi198705 Lv.3
2010年10月15日 10:34:32
来自于通风排烟
只看楼主

水泵房,配电房 风量如何选、确定。在地下室,是根据房间面积乘以换气次数吗?是的话那分别是几次不是的话是那种计算方法?

水泵房,配电房 风量如何选、确定。在地下室,是根据房间面积乘以换气次数吗?是的话那分别是几次
不是的话是那种计算方法?
免费打赏
xj.7204
2010年10月15日 12:44:44
2楼
风量=体积x换气次数x漏风系数。
换气次数看房间功能,按照手册或是规范选。
回复
shi198705
2010年10月15日 15:49:00
3楼
=于没说,那本规范,那本手册?
回复
shi198705
2010年10月15日 15:49:34
4楼
水泵房还能有什么功能?
回复
haomanfu
2010年10月15日 16:56:35
5楼
很好的文件,支持楼主
回复
shijian1981
2010年11月02日 14:07:19
6楼
能不能给说的细一点
回复
chen1220ling
2010年11月02日 17:14:10
7楼
《全国民用建筑工程设计技术措施》 P60
(4.4.2)公式
如果资料不全的话,配电室一般3-4次/小时。
泵房我一般取6次。
回复
lmn_1125
2010年11月02日 21:50:46
8楼
没有特殊工艺要求,一般也就4次左右。而且只设排风就行了。
回复
tucunaaa
2010年11月08日 15:08:39
9楼
按经验数据,换气次数法。变压器室最好作热平衡计算
回复