,应该根据承重的车辆重量来确定吧,有没有相关的图集或设计规范做依据???
,应该根据承重的车辆重量来确定吧,有没有相关的图集或设计规范做依据???
72楼
路过学习一下,以前我们做法也是预埋缸套管的,可是这个一般是针对给水管的吧!如果是排水混凝土管穿路面又不满足埋设深度怎么办啊?
回复
73楼
加钢套管的话,是不是要做防腐之类的啊?如果要做防腐,要怎么做呢?
回复
74楼
楼上说的对! 要计算的话 也只能用 管道承受环压那个公式计算吧!
回复
75楼
做过的管不大,都用的水泥管套管!
回复
76楼
加大一号的套管就可以了,如果覆土够厚的话不套管也可以
回复
77楼
没有标准图,只有常规做法,靠经验
回复
78楼
学习了
以前设计的图只是说穿道路加大一号套管,但是没交代怎么做
回复
79楼
应该通过设计计算 汽车荷载20KN/m2
回复
80楼
一般套管大一个型号 ,过路管一般使用钢管 ,c20混凝土护管。
回复
81楼
如果要求计算不是很严格的情况下,过路套管采用钢管,考虑到道路的宽窄问题,道路越宽采用管径就越大,一般套管大1-2号,采用顶管施工,然后在套管底部铺中砂,有助于减少摩擦,就可以把水管直接穿过去了,然后套管两头砖砌封堵。:) 基本上市政路过300、400水管时,顶600套管就可以了,若道路较宽,可考虑800套管。
回复