,应该根据承重的车辆重量来确定吧,有没有相关的图集或设计规范做依据???
,应该根据承重的车辆重量来确定吧,有没有相关的图集或设计规范做依据???
62楼
感谢楼主分享 谢谢
回复
63楼
同意十楼的说法,很标准的做法,加伸缩节,做排气,已经修好的道路(在不允许破路的条件下),应采用顶管过路
回复
64楼
学习了,一般都是按照《室外给水设计规范》设计就可以了。
回复
65楼
因该是有的,可以查一下的
回复
66楼
学习了
回复
67楼
要看看你的水的流量和压力吧,我是那样子理解
回复
68楼
晕了,大家的回答不靠谱啊。首先室外给水管大管径采用球墨铸铁管,小管径采用钢塑管,过马路要求达到0.7米的覆土深度就够了。
回复
69楼
学习了,同一地区的同志!
回复
70楼
一般给水管的埋设可以按照《室外给水设计规范》(GB50013-2006)的埋深要求进行敷设。
关于过铁路的给水管,有一个已经废止的规范 《给水管穿越铁路》(S461),可以参考。套管比给水管道大一到两个级别。外套管采用顶进用钢承口钢筋混凝土管,两管中间的下部可用C25-C30砼做基础固定,但上部留足够的操作空间。并且套管的长度距井位距离也有要求,可以参考上面说到的S461标准图。
回复
71楼
过马路,套管比管子大2号,套管材料按实际情况和荷载确定。
回复