给水管道穿马路,如何选择套管的规格型号
lovelfbb2008
2010年10月14日 17:57:53
只看楼主

,应该根据承重的车辆重量来确定吧,有没有相关的图集或设计规范做依据???

,应该根据承重的车辆重量来确定吧,有没有相关的图集或设计规范做依据???
免费打赏
maky002
2010年11月25日 17:01:11
82楼
按照设计埋深,加装大一号的钢管,安规范回填即可满足使用要求
回复
chenhuan1216
2010年12月16日 11:19:55
83楼
本人是安徽那边的,钢管穿道路,覆土厚度0.8m,需要设套管吗?期待高人指点,谢谢!
回复
chunhui0032
2013年12月19日 11:39:18
84楼
套管中间怎么处理?
回复
lweiwei_2009
2015年09月01日 15:50:37
85楼
谢谢楼主分享
回复
淘气喵
2016年03月02日 15:00:24
86楼
谢谢楼上各位 分享经验
回复
无上文武
2016年03月03日 16:07:31
87楼
看你给水管材了,球墨铸铁的就不需要,承载力完全可以达到,环刚度大于8KN/㎡就可以。小管径的过路用镀锌钢套管,放大一级管径即可。
回复
月春雨
2017年09月12日 09:39:31
88楼
zhongseu 发表于 2010-10-18 23:16 我们这遇到过路、过涵、过铁路时,如果要求高的,通常的做法是:提前预埋钢套管,钢套管采用比主管大1-2号的 …非常有用,谢谢分享经验
回复
huangzhimin
2017年09月12日 09:58:13
89楼
可参见《埋地塑料给水管道工程技术规程》(CJJ101-2016 )第4.2.8条规定:套管内径不得小于穿越管外径加200mm,且应与相关单位协调。
回复
梅小西
2017年09月13日 17:46:57
90楼
如果覆土满足规范要求的话没有必要穿套管啊,如果穿套管的话一般采用刚管包封
回复
薄bo簿bu
2017年09月15日 09:36:39
91楼
学习了!!!
回复

相关推荐

APP内打开