rt,一些地方已经出台政策(水务公司解释是上面的规定,红头文件,会在全国执行),新建的工程,其室外消火栓不再允许从市政自来水管道接出已建的需要改造,将室外消火栓与市政给水管网分开水务上给出的理由是防止生活用水被污染大家讨论下:1,样做的利弊,对水污染的可能性谁优谁劣2,剥离出来的室外消火栓,将如何处理,是单独做一套系统,还是将室外消火栓安装在室内消火栓的室外加压环网上
rt,一些地方已经出台政策(水务公司解释是上面的规定,红头文件,会在全国执行),新建的工程,其室外消火栓不再允许从市政自来水管道接出
已建的需要改造,将室外消火栓与市政给水管网分开
水务上给出的理由是防止生活用水被污染
大家讨论下:1,样做的利弊,对水污染的可能性谁优谁劣
2,剥离出来的室外消火栓,将如何处理,是单独做一套系统,还是将室外消火栓安装在室内消火栓的室外加压环网上
2楼
补充,对于室内消火栓不许要二次加压的建筑,比如单层厂房等等
其室内外消火栓将如何处理
回复
3楼
很想知道是什么文件规定的?谢谢
回复
4楼
水务公司的文件
咨询说是上面发的红头文件,10月1日开始执行
回复
5楼
光说有什么用,拿出来看啊,我想再问下,几十年的使用经验,好像从来没有因为消防管的回流产生污梁的,再说了,从市政给水管网上接出的消防管起端要加倒流防止器的!!
[
本帖最后由 w-jwei 于 2010-10-14 15:38 编辑 ]
回复
6楼
老大,
问题的关键是室外消火栓不在允许从室外自来水管道接出,
回复
7楼
从市政给水管道接出的室外消火栓的起端是不加倒流防止器的
回复
8楼
分开是好的啊
回复
9楼
分开好的啊,防止水质污染
回复
10楼
说分开好的请考虑以下2个问题:
1:小区里面分开的话,同理,是不是整个城市管网都要分开,因为市政消火栓是直接接在自来水管网上的
2:假设只是小区内分开,分开的系统是独立设套室外消火栓泵和水池,还是在市政给水管上接出(起端设倒流防止器),假设是后者,那么这个管网里的水将成为永远的死水(相比与现在的通行做法)这样就形成了一个非常恶劣的污染源,尽管起端有倒流防止器的保护
回复
11楼
但是还是有个问题:通常的做法是把室外消火栓和低区生活用水共用环网,这种做法的前提是,具有设置取水口的条件或者发生火灾时室外消火栓管网有可靠的水压、水量,如果前面两个前提都不具备的话,为了保证火灾时的室外消火栓用水,就必须加室外消火栓泵,这个时候室外消火栓和生活用水就不能共用一根环网,因为室外消火栓泵抽取的是消防水池用水。