图纸简介: 谨以此图与网友们探讨三维图在给排水工程中的实际应用,此图各部尺寸均按400t/h重力式无阀滤池绘制。如在所选的平面视图中增加尺寸标注,可作为施工参考图。希望诸位评头论足,多提意见与看法。 附件名:20048111092230124806.zip 文件大小:880K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
谨以此图与网友们探讨三维图在给排水工程中的实际应用,此图各部尺寸均按400t/h重力式无阀滤池绘制。如在所选的平面视图中增加尺寸标注,可作为施工参考图。希望诸位评头论足,多提意见与看法。
附件名:20048111092230124806.zip
文件大小:880K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
这是我第一次见到3v的图纸,比较强,不过有个问题,你们公司都要出3v的图纸么?
回复
3楼
有现象就要鼓励
不过画起来很困难
回复
4楼
中水回用应该是现今来说最受欢迎的一向事业,
这幅图给了我很大帮助
再次表示感谢!
现在的中水回用方兴未艾,而技术上我们还没有一套十分完全有效的方法,希望我们能够在此好好交流.
回复
5楼
这个图也太过于简练了吧?怎么连基本的标注都没有啊?这仅仅就是3v图吗?
回复
6楼
坚决同意上一楼主的意见!
感觉好像挺难加上去啊!
有些失望啊1
回复
7楼
对您的图纸提一些自己的看法,共同借鉴:
(1)图中未标明指北针;
(2)和规划道路相交时,应预留管道。不能仅在图中标明“根据实地情况考虑排水”,相交管道应伸出建设道路之外,避免规划道路施工时,无法和现状管道相接,造成破路,影响交通,也不经济;
(3)该图纸采用鸿业软件绘制,在图中应标明图例,否则,数字太多容易看不明白;
(4)图中雨、污水管线应加粗,满足制图标准,也易让人识别;
(5)不知污水管道为何种管材,DN315好像是塑料管。若为塑料管,宜采用砂石基础,不宜采用混凝土基础;
(6)雨、污水检查井跌水为3、4m,超过了1m,其检查井选型应特殊制作,不能采用国标井;
以上意见,仅供参考,希共同进步。
回复
8楼
谢谢你的图纸,我以后看来要经常来看看图纸了你这套图还不错我正需要这方面的资料,谢谢你了,等我下载看过后给你意见。
回复
9楼
楼主,有没有标注尺寸的啊
回复
10楼
只有图样,意义不在.
回复
11楼
这什么不标注尺寸
回复