变频泵与屋顶水箱的给水方式可用吗?急!
chu1979
chu1979 Lv.2
2002年04月16日 11:03:41
只看楼主

message

message
mabing
2002年08月30日 23:36:22
12楼
我用过,效国很好.
回复
mabing
2002年08月30日 23:45:14
13楼
配泵找个产家就行,提个条件,产家会把一切都搞定的,图都能帮你画.当然要个大一点的公司,最好国外的.
回复
万开hjm
2002年09月02日 12:48:02
14楼
那位行家能给个说法?泵的流量和扬程,几台?
回复
zjf2002
2002年09月02日 13:38:54
15楼
万开兄:
要回答你的问题,必须先探讨我以前帖子的问题:
10个浮球阀同时关闭的可能性?
回复
万开hjm
2002年09月02日 16:49:46
16楼
是30个水箱同时开启的可能性,这是首先要满足的,只有一台开启其余全关闭也有可能.如果设备只能满足局部,到时候肯定出问题.
回复
hawk.han
2002年09月04日 13:48:22
17楼
各位大虾:
你们好!
小弟近日碰上难题:我管理的小区的变频出现严重的问题(小弟式学制冷的,搞这有点牵强)设备配置:
2台7.5KW 3级的大泵
1台1.5KW 3级稳压泵
压力罐
PLC压力传感变频控制
现象:无论白天黑夜,大泵总在46~49HZ间上下波动,电流总在10~12A之间
小泵好象从来不干活。
本人根据制冷的常识判断:
1、控制编程肯定有一点问题:大小泵不切换、导致变频泵每时每刻都在顶着那管水,耗能!

本人以为处理办法:将小泵导入变频行业,并加装水流开关,使其再小流量时切换到小泵使管道恒压。不知可行否


请各位给水行当前辈高人给点意见!!!!小人不胜感激
回复
guowz
2002年09月04日 23:19:27
18楼
小弟正设计的一小区正是采用变频与高位水箱结合供水,每天的四个高峰时期(共8小时)用变频供水,其余时间则采用高位水箱供水。为此曾到本地区(南方城市)的十多个小区及高层进行考察取值,并且现已有一小区(2000户)采用该方法,事实证明该方法可达到真正节能。
回复
qingqishou
2002年09月05日 07:36:25
19楼
楼上兄台,能否mail你的系统图学习一下,
susuba@163.net
先谢了!
回复
万开hjm
2002年09月17日 22:18:40
20楼
你知道大泵的设定压力和小泵的工作压力吗?还有大泵退小泵的检测频率?问题应该不大!
回复
万开hjm
2002年09月17日 22:39:57
21楼
guowx大侠:水池加变频我个人认为有一定优势,但有几个条件不容忽视,1. 多水箱辅助,投资大不适宜,2. 南方热带地区不适宜,这种屋顶水箱内会发生什么你需要亲眼得见才相信,3. 要很好的处理顶层的供水压力问题, 4. 你的高峰期如何确定以及最大时流量的选择将是你的头痛, 大侠能回答几点愚问,对大家将都有利!