12楼
第一张图片中,承台的钢筋没有扎完,就绑扎了底部钢筋啊!这样不能说明什么问题啊!
回复
13楼
桩与承台的连接,不符合规范要求。
钢筋摆放也有问题。
回复
14楼
桩与承台的连接存在很大的问题,桩应堪入承台50,不能后补的。
回复
15楼
承台底怎么没有垫层呀,还有桩头怎么没有嵌入承台呀,是不是桩长不够呀,
回复
16楼
好图片
回复
17楼
这么高的位置能进行电渣压力焊吗?
回复
18楼
可以的,没问题
回复
19楼
要是钻孔灌注桩应该没问题吧!
回复
20楼
要是钻孔灌注桩应该没问题的!
回复
21楼
没有垫层啊
回复