一个15000平方,6米层高的地下车库,划分为8个防烟分区,目前考虑每四个防烟分区划分为一个排烟系统,不知道行不行,如果可以合用排烟量怎么计算?
一个15000平方,6米层高的地下车库,划分为8个防烟分区,目前考虑每四个防烟分区划分为一个排烟系统,不知道行不行,如果可以合用排烟量怎么计算?
32楼
我是这个专业的,希望在这里可以向大家学习啊,我会不断努力的
这个专业真是前途无量啊
回复
33楼
15000的车库要8个防烟分区?防烟分区最大允许面积才500,是否楼主写错了,应该是防火分区吧。根据车库设计的规范,地下车库在设置有喷林系统的时候允许4000平米一个,需要8个么?这个是第一个问题。
第二个问题,4个防烟分区合用系统没有问题,但是这样的后果是管道太长,风机风量太大,噪声也很大,而且风管的截面积会比较大,管道布置不理想。
第三个问题,4个防烟分区合用一个系统必定会导致管道跨越防火分区,这样有个问题,如果靠近机房的防火分区火灾,防火阀关闭了,等于说远离机房的防火分区就没有了消防系统,这样会使问题复杂化,不知道消防局同意否?
最后一个问题,按照防烟分区选择风机不一定能满足车库平时通风系统,若采用双速风机,管道风速将过高。
回复
34楼
机械排烟系统横向宜按防火分区设计!!(措施)
这样是有道理的!!按一个防火分区的体积确定排烟量比较妥当,不然的话风管太长了吧,并且烟管很大!!!!
回复
35楼
《北京市…技术细则》规定:一个排烟系统按担负一个防烟分区设置。每个防烟分区按6次/h计算,如果考虑合用,风管太大,风机选择困难。
另:地下车库层高6m,是复式停车库?还是机械立体停车库?《汽车库…防火规范》另有规定
回复
36楼
讨论得挺好,值得好好学习一下。
回复
37楼
规范上有啊,负担一个防烟分区,风机排烟量=60×防烟分区面积,且不小于7200m3/h,负担两个防烟分区,风机排烟量=120×防烟分区面积,且不小于10500m3/h,还可以用6次/h换气气数估算啦
回复
38楼
楼主问的是地下车库,地下车库没有60,120的指标的。
回复
39楼
大家不要把《高规》和《车规》搞混了!!!车规里有那么一条:
8.2.4 排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定。
回复
40楼
防烟分区不得跨越防火分区
回复
41楼
防烟分区不能大于2000平米
二 防烟分区不能跨越防火分区
三 担负几个防烟分区的排烟系统只能处于同一防火分区
回复