一个15000平方,6米层高的地下车库,划分为8个防烟分区,目前考虑每四个防烟分区划分为一个排烟系统,不知道行不行,如果可以合用排烟量怎么计算?
一个15000平方,6米层高的地下车库,划分为8个防烟分区,目前考虑每四个防烟分区划分为一个排烟系统,不知道行不行,如果可以合用排烟量怎么计算?
22楼
通常有梁的隔断可以作为防烟分区的隔断,但反梁时要考虑用挡烟垂壁。具体面积,我得查一查,地上及地下都不样。
回复
23楼
《北京市…技术细则》规定:一个排烟系统按担负一个防烟分区设置。每个防烟分区按6次/h计算,如果考虑合用,风管太大,风机选择困难。
另:地下车库层高6m,是复式停车库?还是机械立体停车库?《汽车库…防火规范》另有规定。
回复
24楼
我觉得是可以的,不过要用放火排烟阀隔开.
回复
25楼
请教大家,防火分区与防烟分区是我们暖通专业划分还是建筑专业划分?20楼的兄弟说得好象有道理,我没发现这个问题,但我今天看《高规》确实跟19楼兄弟说的一样。高规上排烟量只是按面积来计算,没有用换气次数。可能是规范不一样吧,不知道到底按哪一个?
回复
26楼
就字面回答: 可以
就您描述的内容来说 有几点要明确
一 防烟分区不能大于2000平米
二 防烟分区不能跨越防火分区
三 担负几个防烟分区的排烟系统只能处于同一防火分区
四 所以 这个问题的答案是否定的 不行
回复
27楼
我想说的是我们是做实际工程,不是搞科研呀,不能极端化的。防烟分区划的多,排烟量当然小,但也不能太多啊。防烟分区是用隔墙或从顶棚下突出不小于500mm的梁或用不燃材料制作的挡烟垂壁来化分的。
关于排烟量和防烟分区的问题建议看:高规5.1.6和8.4、技术措施的4.1
回复
28楼
赞成12楼的意见
回复
29楼
我看到的都是按防火分区设置排烟系统
回复
30楼
同意(一)(二)条,(三)(四)条不同意,排烟系统不宜穿越防火分区,不是不能!!我同意12楼的说法
回复
31楼
如果仅就车库排烟的话,同意23楼的说法
车库排烟6次换气即可,防火风区<4000,防烟分区<2000,由于是6次换气,所以即使排烟分区划的再小,也不会使排风量减小,所以排烟量=排风量
排烟机房应尽量设置在管路中部,这样管路可以走短,风机压头就小,车库平时的运行费用可以降低,剧业主反应,为了省电,尽量缩短开启时间,若风机型选的过大,每开一天光电费就和停车收入不成比例了。
回复