商住楼室内消防用水量确定?
levee_yzk
levee_yzk Lv.2
2006年02月16日 17:30:22
只看楼主

这两天做到一个工程,85米X22米X25米,底层为商铺,二层为为住宅服务的服务用房,三~七层为通廊式小户型住宅(每层住户有40户),建筑现在定性为底商住宅楼,从规范上看室内消防用水量为5L/s(按七层住宅考虑),对于这种形式的建筑不知道大家有什么看法?

这两天做到一个工程,85米X22米X25米,底层为商铺,二层为为住宅服务的服务用房,三~七层为通廊式小户型住宅(每层住户有40户),建筑现在定性为底商住宅楼,从规范上看室内消防用水量为5L/s(按七层住宅考虑),对于这种形式的建筑不知道大家有什么看法?
免费打赏
kibo
2006年02月16日 19:27:18
2楼

个人意见:
通廊式的住宅,宜参照宿舍楼考虑消防水量。
回复
sailslx
2006年02月16日 20:03:04
3楼
个人认为这应属于高层商住楼了(一、二层都不是住宅,不应按建规底层设网点的住宅套,应按实际高度确定性质,既然高度大于24米就应定为高层建筑,按高规确定消防用水量)。
回复
levee_yzk
2006年02月17日 10:30:11
4楼
建筑的已经明确定为商住楼了,住宅以层数为规定,所以不考虑为高层,建筑的老总说了,建到9层也没什么问题的。
如果是按宿舍考虑的话消防用水是按照15L/S还是5L/S,按照规范上来看的话,没说到宿舍,我想宿舍也是属于住宅的,不属于其他这一类的吧。
回复
kibo
2006年02月17日 11:11:39
5楼

建议参考《建筑设计防火规范》报批稿室内消防水量表,通廊式住宅的水量定性,印象中是和集体宿舍一样考虑的。
回复
levee_yzk
2006年02月17日 11:40:19
6楼


报批稿看了一下,确实增加了宿舍这一项了,谢谢!
我现在准备参照其他来考虑了,15L/S,按现在的规范应该是没什么问题了,呵呵。
回复
sailslx
2006年02月17日 22:43:00
7楼

按建规只有底层设商业网点的住宅才能按层数定性,非住宅部分超过一层就不能按层数定性了,应按实际高度确定是否是高层。
回复