常开,常闭风口是怎么会事?
bingyu0605
Lv.12
2006年02月16日 12:49:27
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
常开,常闭风口是怎么会事?各在什么时候试用?70/280读防火阀怎么用?
常开,常闭风口是怎么会事?
各在什么时候试用?70/280读防火阀怎么用?
免费打赏
bingyu0605
2006年02月16日 15:25:34
2楼
没人理我?我生气!
回复
ylw94
2006年02月16日 17:42:46
3楼
常开,常闭风口看情况采用。
70的加在通风风管上,主要是放火分区的隔断
280的加排烟风管上,主要是保护排烟风机
回复
zeng9002@co163
2006年02月16日 20:25:40
4楼
常开 就是平时是开着的啊
同理 常闭平时就是关着的
70度是防烟的
280度是防火的
回复
aionyu
2006年02月17日 12:40:16
5楼
70防火
280防烟
回复
pxyong2008
2006年02月20日 15:34:13
6楼
回答的好
回复
nky6666
2006年02月20日 22:20:18
7楼
回复