12楼
新安规的规定是要有两项以上的内容证明设备没电才行,带电显示可以作为其中的一项!
回复
13楼
就是,不管带电显示器管不管用,还是用验电器验电最保险!
回复
14楼
回楼上各位:
根据北京供电公司一九九九年三月颁布的《供电安全工作现场规程》第二篇 “变电安全工作规程” 第三章 “保证安全的技术措施” 第二节 “验电” 第54条规定:经国家鉴定合格的带电显示器指示正确,可做为允许合接地刀闸或装设接地线的依据。对带电显示设备须做到精心维护和定期检查。
现在由于好多开关柜都采用了密封式而且具备连锁功能,如果不合上接地开关则柜门无法打开,这样在检修比如说母线等设备时,无法首先使用验电器验电再进行挂接地线或合接地开关工作,所以规程明确规定带电显示器可以作为挂接地线的准确依据。
回复
15楼
正在学习这方面的知识 呵呵 可以一起探讨
回复
16楼
提示作用,不能用着有电无电的判断,如果其指示有电,当然当做有电处置,如果其指示无电,则还需要其它手段(比如验电)证明方可当做无电处置。
回复
17楼
我们这里供电局以前都不承认带电显示器的准确性,就是说灯灭了不能证明没电,
但现在又承认了,只不过要做成3相独立显示的,3个都灭了就可以地刀接地了
回复
18楼
带电显示器是一套装置,由传感器和显示器配套使用
目前封闭式开关柜的判断设备有无主要靠它,安全可靠
带电显示器的原理与验电笔是相似的,目前许多调度部门还死板硬套,认为带电显示器不可靠,这些主要都是他们的主观因素和习惯认识所至,可以理解,但他们必须要学习新设备新工艺才能不被淘汰
回复
19楼
同意这位兄台的说法,还是保险一点的好。
回复
20楼
应该为验电器验电,带电显示器只是起提示作用,填写工作票时有验电的内容.这是安规要求.
回复