回复
3楼
在检修开关柜时,为了防止线路反送电,需要验电接地。有些柜内不方便验电,可以用带电显示器表明线路是否真正没有电,防止误操作。原理就是利用在绝缘体上的泄漏电流使灯点亮。
回复
4楼
按照规程带电显示器不能用于验电,验电一定要在电缆头处直接用验电笔验电.
回复
5楼
同意四楼说法!显示器只是起提示性作用,验电步骤是不可缺少的,如果指示灯损坏,后果就不可想象了!
回复
6楼
我们单位开关柜的带电显示器还可以闭锁门把手,带电显示器一经带电,就会通过接点将门闭锁,从而保护了人身的安全。
回复
7楼
验电一定要在电缆头处直接用验电笔验电
回复
8楼
没用。
应该属于间接验电的概念。
目前国内间接验电一般用于330kV及以上。其他电压等级都系直接验电。
回复
9楼
这个规定是老黄历,现在的显示器采用的是LED器件,且配置有完善的保护电路,寿命10万小时,显示器的设计方面采用双通道、分相显示,可靠性提高一个数量级,因此,完全可以利用显示器代替验电操作,据我们了解,目前的电力系统中,在10kV成套设备上安装显示器,都是用于代替验电操作的。
顺便:本人是带电显示器设计人员,愿意与网友探讨,QQ:78017820
回复
10楼
应该为验电器验电,带电显示器只是起提示作用,填写工作票时有验电的内容.这是安规要求.
回复
11楼
回九楼:你仅仅考虑了技术问题没有考虑到安全问题,电力工作是一项要求非常严谨的工作,安全是第一位的。
另外建议你到电力系统学习一段时间你就能体会到《安规》为什么这么要求了。人身安全是最重要的!
回复