讨论有关正压送风量计算的问题!
helped_001
helped_001 Lv.4
2006年02月16日 10:20:53
来自于通风排烟
只看楼主

在《实用供热空调设计手册》有以下设计要点,我有不明白的地方请教这里的高手:1、防烟楼梯间加压送风口的风量怎么确定?是按总风量/总风口个数吗?我看下面的例题是这样计算的2、在例题中前室为什么不送风?比如在例题中29层楼,假如前室需要送风,那么有29个送风口,每个送风口的有效送风面积按1/3系统总风量确定(要点第3小条);总风道截面尺寸是不是按总风量/风速而不需要变化吧?是不是该这么理解?3、在例题中用压差法计算时Ly=Ly1+Ly2,而在2003版的技术措施里却没有Ly1+Ly2这是怎么回事?哪一个正确?

在《实用供热空调设计手册》有以下设计要点,我有不明白的地方请教这里的高手:
1、防烟楼梯间加压送风口的风量怎么确定?是按总风量/总风口个数吗?我看下面的例题是这样计算的
2、在例题中前室为什么不送风?比如在例题中29层楼,假如前室需要送风,那么有29个送风口,每个送风口的有效送风面积按1/3系统总风量确定(要点第3小条);总风道截面尺寸是不是按总风量/风速而不需要变化吧?是不是该这么理解?
3、在例题中用压差法计算时Ly=Ly1+Ly2,而在2003版的技术措施里却没有Ly1+Ly2这是怎么回事?哪一个正确?
4、防烟楼梯间、消防楼梯间及其合用前室是不是也是这么一个算法?
请有经验的同仁多支持!

1140056447503.GIF

免费打赏
minrong502
2006年02月21日 11:47:40
12楼
个人理解:着火时开启本层及上下层风口,故每个风口风量为总风量/3。然后根据控制风速算风口面积。
回复
helped_001
2006年02月21日 14:25:14
13楼
我看《高规》条文说明8.4.2(三)(P204)有点疑问,需要设置机械排烟的房间,排烟风量等于房间面积*60m3/h,排烟口的风量等于房间面积*60m3/h/排烟口的数量,风机风量的选择是看担负几个防烟分区,如果担负两个及两个以上,按最大防火分区面积*120m3/h。不知道是不是这么理解?排烟口的数量该怎么确定?
回复
aionyu
2006年02月23日 08:55:53
14楼
你的理解没有错,分清楚排烟量和风机风量就没问题了;
现在一般排烟口在防烟分区内都是1个的,具体数量要考虑因素很多:诸如
流量、风速、美观等等因素都有一定影响,但是在符合技术条件的情况下,造价是最直接的因素。。。
回复
helped_001
2006年02月23日 10:13:33
15楼
谢谢楼上的兄弟!
回复
张三
2006年02月24日 18:02:42
16楼

每个防烟楼梯间加压送风口的风量是按总风量除以总风口个数来计算的。
回复
张三
2006年02月24日 18:04:10
17楼

做设计应该按GB50045做计算,不能按《实用供热空调设计手册》!
回复
张三
2006年02月24日 18:06:01
18楼

每个防烟楼梯间前室或合用前室的加压风量按开前室开往走廊门处的风速法来计算。
回复
helped_001
2006年02月24日 18:45:10
19楼
谢谢张三兄,做设计按GB50045-95做计算,但是条文说明里风速法的公式不是很清楚,也没说明风口尺寸(数量)是怎么计算的;P196最上面2.关于“对不具备自然排烟条件的防烟楼梯间进行加压送风时,其前室可不送风”的讨论,实际上整个规范里我没看到这一条,只在这一页看到了。再说技术措施(2003版)上的公式与《实用供热空调设计手册》相同。
另外一个疑问:
“防烟楼梯间、前室或合用前室的加压风量按开前室开往走廊门处的风速法来计算”,如果前室是和消防电梯前室合用,需要送风,两个门,一个是楼梯间与前室相隔的门,一个是前室与走廊相隔的门,两个门的大小如果一样,都用风速法计算,那么是不是两个风机的风量一样呢?如果用压差法计算前室是不是应该计算两个门?我心里很彷徨。
谢谢解答。
回复
张三
2006年02月26日 16:29:48
20楼
算“楼梯间与前室相隔的门”的理由?
回复
helped_001
2006年02月26日 19:23:34
21楼
你的意思是说,算“风量流走的那扇门”?防烟楼梯间压力大于前室压力,风量也从“楼梯间与前室相隔的门”流入前室,那么计算防烟楼梯间送风量时才算“楼梯间与前室相隔的门”?
我没有做过也不明白,请你多讲讲。
回复

相关推荐

APP内打开