52楼
回风口的风速?游泳馆最忌讳的就是人员活动区风速过高,一般要在0.2m/s左右,过高会使人有不适感。
我把整个设计思路介绍一下:整个馆分三部分,比赛池,花样泳池和跳水池。按甲方的要求,三个馆水系统,风系统相对独立。水系统水平方向为同程式,这很有利于水利平衡,这点的优越性在后来的调试中得到了很好的体现。风系统分水平喷口侧送,顶部上送(因为顶部为膜结构,保温性比较差,这么做主要是防止冬季结露),下面采用底送风。三路采用电动调节阀切换,以适应不同季节的需要。现在主要是顶部和下送风,同时结合地板采暖系统。运行了几个月了,反映还可以,就是能耗太高,这也是没法子的事,谁让他们一定要用膜顶呢,再说油价涨的也太高了。不过,因为是浙江省游泳队的训练场地,再花钱省里也愿意。
补充一下:顶部风管采用的玻璃钢风管,橡塑保温,外敷彩钢板,有钱吧,呵呵。不过,总比南京的螺旋钢板风管便宜。
回复
53楼
一般
回复
54楼
这位同事,你有好的看法,可以拿出来大家共享.
回复
55楼
感谢作者提供现场照片,现在把原作者的“萧山游泳馆现场照片1”http://co.163.com/forum/content/1479_231123_1.htm 添加进来,做一个精华帖。未征求作者同意,望谅解。希望作者有相关照片继续完善,谢谢
回复
56楼
比赛池侧送及顶送
回复
57楼
地面送风口
回复
58楼
花样泳池送风管布置全景
回复
59楼
早晨空调刚运行时窗户及顶部有大量凝结水产生,所以外窗应考虑排水措施
回复
60楼
楼梯间外窗外窗有冷凝水产生
回复
61楼
泳池底水处理机房设备(因没有闪光灯,拍得比较暗)
回复