请问区分三相电源相序问题
z7777zz
z7777zz Lv.4
2006年02月15日 20:39:28
只看楼主

因为大厦提供的三相电源相序混乱 按电缆相色已经不对了(什麽原因不知道) 导致互感器电表不准确 三相服务器不工作 1。如何简单的方法区分出 A、B、C 三相顺序? 如何操作? 2。另外互感器电表不准确的原因有哪些? 怎末测试?3 有个电工说测试每项的线圈,摘掉其他两项线圈电源 挨个测试 这样每项都要正相走就可以了 对吗? 谢谢各位

因为大厦提供的三相电源相序混乱 按电缆相色已经不对了(什麽原因不知道) 导致互感器电表不准确 三相服务器不工作

1。如何简单的方法区分出 A、B、C 三相顺序? 如何操作?

2。另外互感器电表不准确的原因有哪些? 怎末测试?

3 有个电工说测试每项的线圈,摘掉其他两项线圈电源 挨个测试 这样每项都要正相走就可以了 对吗?

谢谢各位
免费打赏
biqingmin
2006年02月15日 20:48:59
2楼
要一一对应,电表的接法在表的接线端子盖上有.
回复
bilzzard
2006年02月15日 20:53:51
3楼
电源是10kV还是380V的?
相序反接按道理不会导致有功电表不准的,无功电表如果是后装的,也不会不准的,如果先装无功表,后接电源的话,无功表计算就会发生错误,由滞后无功计算成超前无功了。
如果无功表接反,改无功表接线,或者随便改接两个进线相序,都可以。注意,改接进线相序,后侧的三相负荷也要作相应调整。
要测量相序正负,380V就弄个低压相序表(高级一点的万用表也有这个功能),测一下就知道了。
10kV可以用高压相序表测(专业人士操作,防止触电),也可在pT侧测量,换算一下就知道了。
回复
z7777zz
2006年02月16日 00:18:13
4楼
二楼朋友 :接法我是知道的 因为一直怀疑走表不准 表内相线全部摘掉 逐一测试后 其中一项真的是倒转,因此才怀疑三相相序乱了 因为把绿相电源接到黄相电源后就成正转了 互感器二次接线(感应线圈K1、K2与电源配和)肯定没问题

三楼朋友:我是380V 有功计量表 但是更改电表端的电源相序后 表确实比以前转得快多了 且每项单独观察都是正转 另外 低压相序表大概怎末操作啊 能简述一下吗 多谢赐教
回复
biqingmin
2006年02月16日 08:31:23
5楼
A B C 三相电源与A B C 三相上的互感器要一一对应.互感器的K1、K2
三相四线有功电表经互感器的接法有好几种,用三个或两个互感器.不能有一点错误.
回复
wwm8885188
2006年02月16日 08:39:03
6楼
o,原来是这样,又长见识了,感谢楼主及楼上朋友的解释
回复

相关推荐

APP内打开