请问用两个接触器能够星三角启动吗?还有如果用三个接触器,那么电流是怎样算的呢?怎样来选择?
请问用两个接触器能够星三角启动吗?还有如果用三个接触器,那么电流是怎样算的呢?怎样来选择?
2楼
帖子转移,以后注意。
回复
3楼
1
回复
4楼
2
回复
5楼
两个电路接触器出现故障都影响电机正常运行。
两个电路的热保护都能起到保护作用.
图1中的FR1测的是相电流.图2中的FR1测的是线电流.
图1与图2都是常用电路,都正确.图1KM1 KM2的容量按0.58*系数选.热保护FR1电流按0.58*系数调整.
图2中KM1的容量按1*系数选.KM2的容量按0.58*系数选.热保护FR1电流按1*系数调整.
图1的优点是可以省一个大级别的接触器和热保护.成本低一些.
图2的优点是在正常停止状态下只有KM1的触点带电.安全性好一些.
图1中的FR1测的是相电流.图2中的FR1测的是线电流.分别用于不同负载.一般轻负载用图1,重负载用图2
回复
6楼
正常实际中我见的下图多一些
回复
7楼
KM1、KM2选额定电流,KM3选额定电流的60%足亦。
回复
8楼
这些线路都是常用的?能有只需要用2个接触器 就可以形成星三角启动吗?
回复
9楼
不要用3个接触器
回复
10楼
2个
回复
11楼
那你的线路有问题,断路器一合上,电极就会有电.设计不合理