平时做自行车库的人防地下室喷淋强度套哪个标准
xiefy_1981
xiefy_1981 Lv.3
2006年02月15日 18:21:54
只看楼主

人防地下室,建筑面积1600平方,战时6级人员掩蔽部,平时做自行车库,按《人民防空工程设计防火规范》须做喷淋, 请教喷淋的喷水强度套哪个标准?

人防地下室,建筑面积1600平方,战时6级人员掩蔽部,平时做自行车库,按《人民防空工程设计防火规范》须做喷淋,
请教喷淋的喷水强度套哪个标准?
免费打赏
levee_yzk
2006年02月16日 17:00:19
12楼
中危一级和二级的判定是以物品密集度,人员密集度,火灾频率,火灾造成的经济损失大小为标准的,自行车库还是以停自行车为主,摩托的比例不大,火灾情况与汽车库还是有区别的,个人认为采用一级就足够了。
回复
kibo
2006年02月16日 18:00:05
13楼

地下自行车库喷淋设置应当和平时战时没关系罢
回复
kibo
2006年02月16日 18:23:40
14楼

单纯自行车库应当按照中I的原因,是自行车库套中II明显不够格啊。
还有这个建筑物,如果上面方便开口的话,还是尽量分成几个分区罢,分区小于500平方可以不做喷淋。本身大多数情况下,建筑做自行车库就是为了套到丁、戊类的,否则丙类也不过就是做喷淋啊。
回复
ligf126
2006年02月16日 20:04:10
15楼
应该看整个建筑的等级,看成仓库等级有点高
回复
lidan0730
2006年02月17日 10:04:19
16楼
学习中,,
回复
xiefy_1981
2006年02月17日 13:07:57
17楼
还有这个建筑物,如果上面方便开口的话,还是尽量分成几个分区罢,分区小于500平方可以不做喷淋。本身大多数情况下,建筑做自行车库就是为了套到丁、戊类的,否则丙类也不过就是做喷淋啊。
你的这个方法也不错,但是对于人防工程就不行了,因为《人民防空工程设计防火规范》要求:只要建筑面积超过1000平米就必须做喷淋。
回复
kibo
2006年02月17日 15:29:44
18楼
目前在线的网络有点感冒,刚才的帖子没发出去,现在重发。
同意楼上xiefy_1981楼主意见,人防超1000要做自动喷淋。呵呵~~~多思慎言呀!看来俺还是要多加修炼~~
不过这个自行车库,还是按照中I搞罢,按照中II,消防部门看法的有点过啊~~
回复
小河湾湾
2006年02月18日 17:02:15
19楼
喷淋是肯定要做的,且要按中危II级设置,说是自行车库,我敢保证它一定会停汽车,现在到处都是车位不够的情况下,这难道不是停车的好地方。我觉得设计嘛应该留有余地,万一就真的停了车且就是因停车着火呢!!哈哈很有可能喽。
回复
ah-wangjun
2006年02月18日 17:50:55
20楼

应该不会吧,那个车位也不合用啊
回复
szzhouxian
2006年02月18日 21:23:52
21楼
要吧,
回复