平时做自行车库的人防地下室喷淋强度套哪个标准
xiefy_1981
xiefy_1981 Lv.3
2006年02月15日 18:21:54
只看楼主

人防地下室,建筑面积1600平方,战时6级人员掩蔽部,平时做自行车库,按《人民防空工程设计防火规范》须做喷淋, 请教喷淋的喷水强度套哪个标准?

人防地下室,建筑面积1600平方,战时6级人员掩蔽部,平时做自行车库,按《人民防空工程设计防火规范》须做喷淋,
请教喷淋的喷水强度套哪个标准?
免费打赏
ah-wangjun
2006年02月15日 21:39:09
2楼
个人建议采用中危一级,用中危二级显然不太合适,毕竟自行车库不能和汽车库相提并论。
规范没有的可以近似采用,只要你能有足够的理由说服审图和消防部门。
回复
xiefy_1981
2006年02月15日 21:46:35
3楼
《人民防空工程设计防火规范》上条纹说明中提到自行车库按戊类物品库做。但是戊类物品库喷淋的喷水强度又该套哪个标准呢,仓库危险级Ⅰ级还是Ⅱ级?
实在是糊涂了
回复
ah-wangjun
2006年02月15日 23:23:47
4楼
看看建规里面第四章表4.1.1,戊类储存物品为非燃烧物品,比丁类难燃烧物品的可燃性更低。
这样的话我认为甚至可以按轻危考虑。
回复
xiefy_1981
2006年02月16日 10:01:10
5楼
我刚刚问过我们这边消防队了,他们说按汽车库中危险Ⅱ级来做。
回复
ah-wangjun
2006年02月16日 10:13:31
6楼
你们那边的消防队要求好像没有道理,太夸张了。
他们能说出道理来吗?
回复
xiefy_1981
2006年02月16日 10:40:20
7楼
他们说自行车库也停机动车,和汽车库最接近
回复
ah-wangjun
2006年02月16日 12:09:59
8楼

哈哈,说的也有点道理,现在摩托车多了,也是燃油的。
回复
kibo
2006年02月16日 12:41:53
9楼

地下自行车库在不超面积时可以不做喷淋,如果同时停放摩托车,不能认为属于戊类库房;如果面积超了才做喷淋,单纯自行车库应当按照中I,不能简单认为一定有摩托车.两者标准截然不同.
回复
xiefy_1981
2006年02月16日 14:17:05
10楼
楼上你说的是普通地下室,我说的是平战结合的人防地下室。人防工程内的自行车库属于戊类物品库。
你说“单纯自行车库应当按照中I”的依据是什么呢?
回复
shcxy1
2006年02月16日 14:21:03
11楼
个人建议采用中危一级,用中危二级显然不太合适,毕竟自行车库不能和汽车库相提并论。
回复

相关推荐

APP内打开