本人最近接触一用户,想搞个方案,对他们的10KV配电室进线改造;10KV电源有两个,一个是区域变电站一条10K专线送电(区域变电站有计量),另一个电源是他们自已有一台500KW柴油发电机组,并将该机组的400V电源经升压变压器及相应的高压开关柜送到了高压配电室;现做了一个方案,希望行家们指点一下,出出主意,力求完美一些,不胜感谢! 附图一张.
本人最近接触一用户,想搞个方案,对他们的10KV配电室进线改造;10KV电源有两个,一个是区域变电站一条10K专线送电(区域变电站有计量),另一个电源是他们自已有一台500KW柴油发电机组,并将该机组的400V电源经升压变压器及相应的高压开关柜送到了高压配电室;现做了一个方案,希望行家们指点一下,出出主意,力求完美一些,不胜感谢!
附图一张.
12楼
两台进线断路器之间的机械联锁用程序锁(二锁一钥匙)互锁。
1#进线电源柜高度应该是2200吧(是不是笔误)。
备用电源进线所供负荷为那些,怎么CT才75/5?为何不加TBP?
回复
13楼
柜体高度统一为2300,图中为笔误;
备用电源为一台400V/500KW柴油发电机组,经升压变压器送到2AH进线端(见附图),之所以不
加TBP的原因是发电房与高压室之间距离很近(估计不到150M),不知这样理解对不?
回复
14楼
我想问一下你的备用电源进线是供那的(5~7AH柜)?
回复
15楼
备用电源主要供5AH,和6AH.
回复
16楼
那CT不觉得选得小了吗?你是一主一备,我觉得你备用的CT与断路器都应改为和主进的一样为宜。
回复
17楼
两个断路器是应该选用相同规格的,但CT因自备电源容量太小,选太了变比则继电保护会比较难做吧?
回复
18楼
进线CT还小于单台出线????
回复
19楼
中尉提醒得对,备用电源变比改用100/5 比较好,而7AH的CT变比应为50/5比较合适;备用电源其实只有500KW,而且使用的时间应比较少的;备用情况下,如向5AH,6AH供电,不管是同时供两台,还是单独供一台,其总负荷都应控制在500KW以内,而5AH,6AH的CT变比及继保要求只能按常规供电情况来选择,要兼顾自备电源供电可能比较难做,不知中尉可有什么好建议?
回复
20楼
以下是引用ccddcc62在2006-02-14 00:16:57.0发表的内容:
柜型是KYN28,真空断路器为广州南洋电器厂的ZN18(CK-10)手车式真空断路器,两台进线断路器之间的机械联锁没有很好的办法,暂时考虑用程序锁(二锁一钥匙)互锁;不知哪位行家有更好的方法?在此感谢版主将图纸变换成图片,方便了大家![/quote
两台柜之间可以搞机械连锁,我以前在KYN1、JYN2柜实现过,难度比较大,但很好用,如没有强制性要求就没有必要。加电气连锁或程序锁即可
回复
21楼
想请教行家:一般10KV双电源进线的供电系统母线采用单母线分段运的情况比较多,什么情况下可单母线不分段运行?象上面一路市电,另一路是不经常投运的自备电源又该采用分段还是不分段呢?行业规范对此有何规定?
回复