这样的一次方案可行吗?(10KV系统)
忙里
忙里 Lv.6
2006年02月13日 15:19:33
只看楼主

本人最近接触一用户,想搞个方案,对他们的10KV配电室进线改造;10KV电源有两个,一个是区域变电站一条10K专线送电(区域变电站有计量),另一个电源是他们自已有一台500KW柴油发电机组,并将该机组的400V电源经升压变压器及相应的高压开关柜送到了高压配电室;现做了一个方案,希望行家们指点一下,出出主意,力求完美一些,不胜感谢! 附图一张.

本人最近接触一用户,想搞个方案,对他们的10KV配电室进线改造;10KV电源有两个,一个是区域变电站一条10K专线送电(区域变电站有计量),另一个电源是他们自已有一台500KW柴油发电机组,并将该机组的400V电源经升压变压器及相应的高压开关柜送到了高压配电室;现做了一个方案,希望行家们指点一下,出出主意,力求完美一些,不胜感谢!
附图一张.
免费打赏
tcchezhong
2006年02月13日 15:28:48
2楼
图呢
回复
忙里
2006年02月13日 15:44:18
3楼
怎么上传不了呢?再来一次!
回复
ztszhou
2006年02月13日 15:45:35
4楼
图纸在那里啊.直接当图片发过来比较好.我这里下载不了文件.
回复
忙里
2006年02月13日 15:52:49
5楼
我还不知怎样才能把图纸变成图片呀?
回复
peter00007
2006年02月13日 17:50:18
6楼
图片可能就不清楚了
回复
peter00007
2006年02月13日 17:50:58
7楼
下面还有说明
回复
peter00007
2006年02月13日 17:55:44
8楼
柜型是什么?从图上看是KYN28类的,尺寸也对。但断路器是ZN18的,太土了吧?
回复
peter00007
2006年02月13日 17:57:24
9楼
不知道两台进线柜间用机械联锁能不能实现?
回复
石大头
2006年02月13日 18:08:43
10楼



土?那可是要根据个人的习惯!!
回复
忙里
2006年02月14日 00:16:57
11楼
柜型是KYN28,真空断路器为广州南洋电器厂的ZN18(CK-10)手车式真空断路器,两台进线断路器之间的机械联锁没有很好的办法,暂时考虑用程序锁(二锁一钥匙)互锁;不知哪位行家有更好的方法?在此感谢版主将图纸变换成图片,方便了大家!
回复