这样的一次方案可行吗?(10KV系统)
忙里
忙里 Lv.6
2006年02月13日 15:19:33
只看楼主

本人最近接触一用户,想搞个方案,对他们的10KV配电室进线改造;10KV电源有两个,一个是区域变电站一条10K专线送电(区域变电站有计量),另一个电源是他们自已有一台500KW柴油发电机组,并将该机组的400V电源经升压变压器及相应的高压开关柜送到了高压配电室;现做了一个方案,希望行家们指点一下,出出主意,力求完美一些,不胜感谢! 附图一张.

本人最近接触一用户,想搞个方案,对他们的10KV配电室进线改造;10KV电源有两个,一个是区域变电站一条10K专线送电(区域变电站有计量),另一个电源是他们自已有一台500KW柴油发电机组,并将该机组的400V电源经升压变压器及相应的高压开关柜送到了高压配电室;现做了一个方案,希望行家们指点一下,出出主意,力求完美一些,不胜感谢!
附图一张.
免费打赏
忙里
2006年02月18日 11:16:06
22楼
恳请行家们提提意见!
回复
jk_00
2006年02月18日 18:35:43
23楼
提供的图纸我没有下载,看了一下版面上的,不是很清晰,参数和要求看不清.大体看方案应该是没有什么问题.
至于两台进线柜连锁问题,我个人认为:机械连锁由于制造和使用的制约,虽然理论上是可靠的,但实际使用并不可靠.重要和关键的连锁首推电气连锁,可以采用2保1的接点方式,配合机械连锁(主要起提示作用).
如一定要用机械连锁,相临柜间的机械连锁可能大家都用过,普通的顶杆机构.使两台断路器只能有一台处于工作位置(2选1);对于相距不是很远的两台柜,可以使用[快门线](当然不是照相机的快门线)来传动机械连杆机构.但这样的连锁对于可以备自投的要求不适合.
当然简便一些的机械连锁,就如同楼内所说的:加程序锁.
至于2AH备用电源的TBP或HY5WS,应该与发电房与高压室之间距离很近(估计不到150M)没有关系.因为在年的设计中,已经有了线路避雷器用来抑制雷击过电压.现在应该加的是抑制真空断路器自身特点决定的必然产生的操作过电压.所以2AH应该加避雷器.
其他的问题小米加步枪和楼主都商量好了.
回复
忙里
2006年02月23日 09:12:07
24楼
感谢无为大师的宝贵建解,我想大师对成套厂一定很熟悉,不知所讲的快门线是不是类似两台低压断路器间联锁的软钢丝绳?
回复
忙里
2006年04月25日 16:58:29
25楼
几个有没有响应,看来是白等了这久!
回复
cape_xs
2006年05月08日 23:34:03
26楼
500kW发电机太小了,用得着这么转来转去吗?不如直接用400V供得了,象你这样有点在浪费¥¥。
回复
peter00007
2006年05月09日 08:40:26
27楼

回复
忙里
2006年05月10日 11:51:10
28楼
26楼提的问题回复如下:他们自备电升压至10KV主要高压侧有几台变压器;想在自发电时,根据需要可送其中一台、或两台变压器.
回复

相关推荐

APP内打开