柴油发电机房应设置什么形式灭火系统
zhf-li
zhf-li Lv.2
2010年10月12日 09:37:33
只看楼主

现项目要设柴油发电机房,设计消防系统,一般常规设水喷雾系统,现在听人说新规范要求设气体灭火系统,请教各位高手新规范是如何规定的,谢谢!

现项目要设柴油发电机房,设计消防系统,一般常规设水喷雾系统,现在听人说新规范要求设气体灭火系统,请教各位高手新规范是如何规定的,谢谢!
免费打赏
ytwqz
2011年02月15日 21:27:57
12楼
从成本角度考虑,水喷雾系统比气体灭火系统要低得多
回复
sun_peng_sunny
2011年02月24日 11:41:36
13楼
老版高规规定:柴油发电机房应设水喷雾系统,而新版高规则改为了宜设置自动喷水灭火系统,做出此改变让人觉得设置喷淋系统的范围扩大了,毕竟水喷雾只是自动喷水系统的一种,倘若不是那么编写组就是在搬石头砸自己的脚了,多此一举,又何必改呢?但往往审图公司或消防支队也提出自己的意见,还是应该设置水喷雾甚至是气体灭火系统!这样给设计、施工、审查、验收都增加了无谓的工作量!据说高低规即将合订,希望这个问题能有个明确的答复,否则关于柴油发电机房的灭火系统问题还是一样模糊和让人摸不到头脑的,理解方式的不同也会造成重复建设和资源浪费。
回复
danrobert
2011年03月21日 14:34:25
14楼
一般是做水喷雾,节省造价
回复
tx
2011年03月21日 16:25:31
15楼

同感。。。。。同感。。。。。
回复
weishuang25262128
2011年03月22日 16:09:22
16楼
做气体像七氟丙烷 超细干粉 等等
回复
saerka_rock
2011年03月22日 19:49:15
17楼
按业主要求,无要求则灭火器足以。
回复
robin000
2011年03月23日 00:01:34
18楼
四川这边都是消防要求采用气体灭火系统~但是需要通风专业配合~
回复
zhujinyang
2011年09月05日 20:39:19
19楼
1.《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)
7.6.6 高层建筑内的下列房间应设置除卤代烷1211、1301以外的自动灭火系统:
7.6.6.1 燃油、燃气的锅炉房、 柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统
2. 《建 筑 设 计 防 火 规 范》GB50016-2006
5.4.3 柴油发电机房布置在民用建筑内时应符合下列规定:
5 应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施。
条 文 说 明5.4.3~5.4.4 对于发电机房内的灭火设施,应根据发电机组的大小、数量、用途等实际情况进行设计,可采用自动灭火系统,也可采用相适用的手提灭火器等移动式灭火设备。
高层宜做水喷雾。多层可用固定式悬挂超细干粉自动灭火装置。
回复
zyuxiang
2011年09月06日 10:45:41
20楼
我们做的气体灭火比较多~热气溶胶灭火系统
回复
hyingman
2011年09月14日 13:00:37
21楼
我们这里做的是七氟丙烷气体灭火
回复

相关推荐

APP内打开